Цитата
Если тп 8 градусов, то возможно, если обычный, то явно слишком густо понапихано.
Обычный теплый пол . Удалось связаться с гипом или с неким человеком под руководством которого выполняли этот проект.
Диалог :
- зачем шаг 5 см ?
- чтобы повысить теплоотдачу , у нас там полы из дорого мрамора толщиной 5 см и заказчик против радиаторов любого вида . вот чтобы все теплопотери снять теплым полом - шаг 5 см. мы больше месяца это считали в данфосе.
-

но при чем тут шаг теплого пола и его теплоотдача и мрамор ... у нас теплоотдача ограничена температурой поверхности пола .
- ну вы представляете впольный конвектор . вот они бывают 2х 4х трубные и тп . вот повысив шаг раскладки мы получаем аналогию впольного конвектора и компенсируем все теплопотери
-

а Вы не инж323 случайно?
- нет а кто это ?
- да не важно , забудьте, но странно, вас таких двое оказывается. А Вы лично это считали? Нельзя-ли пообщаться непосредственно со специалистом ?
- нет проблем, контакт ...