Alex_N_75
Доброго времени суток. Попал в ремонт ЧП с проблемой выдает ошибку 5. "0005 ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Напряжение постоянного тока в промежуточной цепи недостаточно из-за отсутствия фазы в сети, перегоревшего предохранителя или неисправности внутреннего диодного моста.
- Проверьте питание сети и предохранители." При этом напряжение питания в норме 540в, более того на дисплее показания верные. Если отключить разъем от силы к мозгам по которому идет напряжение для измерения, пишет привод не готов запуск не возможен. Ошибку выдает при нажатии на кнопку старт, когда всё подключено. Напряжение при этом не проседает. В меню отключил контроль пониженного напряжения, не помогло. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста куда копать?
По самые по...
Проверить работу при отключенном моторе.
Проверять элементы шунтирования зарядного резистора звена постоянного тока (реле или тиристор, у кого как..) и цепи управления этими элементами.
Проверить наличие сигнала "Готов", запрограммировав любой дискретный выход (например реле) на выдачу сигнала. Щелчок есть - Готов. Нет щелчка - неГотов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.