Необходима помощь в оценке схемы электроснабжения жилой квартиры (ремонт дома делаю и монтажник предлагает такую схему)
Сам я не электрик - поразбирался немного - но пока нет уверенности в корректности этой схемы - подскажите, кто разбирается - всё ли в порядке?
Не делайте так.
Схема щита сделана под удобство обоснования стоимости работ монтажника и совсем не нужна собственнику квартиры в таком виде.
Такая разбивка на такое колво автоматов избыточна, но и нет контроля тока и напряжения, нет УЗО или дифавтоматов. Нет общего отключения своем автомате и спорна возможности ввода 3х10 от этажного щита- сколь у вас разрешенная мощность на квартиру?
Не совсем понял Ваш ответ
1. Диф. автоматы есть для всех розеток, стиральной машины, холодильника, нагревателя воды
2. Есть общий мастер-выключатель - Вы предлагаете вместо него поставить автомат?
3. По кабелю 3x10 - имеется в виду что его тяжело загибать при прокладке?