nikolay625
Коллеги, здравствуйте!

Подскажите, первый раз столкнулся с Блоком нагнетания, фильтрации и подготовки нефти Oilon HOT BOX HB-1350R, на котельной, топливо нефть.

У него в паспорте есть выход F - "дегазация в бак" в котельной расходной емкости нет, входят только 2 трубы подача/обратка.

Собственно вопрос, как организовать удаление газов? просто трубу в пол прямо в помещении и ведро подставлять? Есть что то типа "Клапан дыхательный механический КДМ-50", но это для емкостей.

Находил в похожих проектах котельный "жидкотопливный воздухоотделитель" около горелок, у которого сверху стоит кран и труба П-образно подведена к полу и подписано "Сброс воздуха" (прикрепил скриншот).

Посоветуйте может что почитать, в СП 89 и "азбуках горения" ничего подобного не нашел только "для удаления газов в верхней части дегазатора устанавливают специальное устройство".



Скриншот из похожего проекта
T-rex
Где-то же есть бак с топливом? Туда и тащите линию дегазации. Ну или на пол
shvet
Выглядит так, что девайс на мазутный котёл пытаются засунуть в котёл на нефти. Поговорите с производителем.

У сырой неподготовленной нефти ДНП 0 кПаи, у стандартизированной подготовленной нефти ДНП 66 кПаа, у топочного мазута <10 кПаа. Это меняет всё, потому что девайс на картинках не рассчитан на испарение нефтепродукта.

При нагревании нефть ведёт себя не так, как мазут. При разогреве нефти до 100°С она частично вскипит, при давлении 0 кПаи и 100°С вскипеть может 10% (зависит от происхождения нефти).
Когда в электроподогревателе накопится газовая пробка, то ТЭНы перегреются и в лучшем случае выключат э/подогреватель по блокировке (датчик TZ на заводской схеме).
Какое давление нефти в э/подогревателе зависит от многого, по схеме включения аппарата в управление горелки сказать про давление не получается. Соответственно не понятно вскипит нефть или нет.

Если нефть вскипает, то пары нужно отводить постоянно и это вызывает вопросы:
- куда их деть (в резервуар горячие нельзя)?
- как их сконденсировать/утилизировать?
- если воздушник открыт постоянно, то куда пойдёт нефть: в горелку или через воздушник?
И так далее.