kosmos440o
Всем привет! У кого есть опыт по автоматизации бассейнов, подскажите пожалуйста. Есть бассейн, теплообменник, трёхходовой и котёл. Надо поддерживать температуру. Думаю поставить датчики на подачу и обратку, брать сигнал с обратки и корректировать по ней подачу, с ограничениями по Санпину. Насколько температура на обратке коррелирует с температурой в бассейне? Есть такой опыт?
alsz
Весь вопрос кто хозяин бассейна. Если общего пользования можно и обратку держать там пофиг. А если для частного лица то лучше в мелкой и глубокой зоне разместить датчики температуры.
straus
С бассейнами есть проблема тепловой инерции и временнОй разницы между точками измерения. Пока в измеряемой точке будет достигнута нужная температура - до этой точки температура будет уже совсем другая. Нужно использовать изодромный регулятор и постоянное перемешивание всего объёма.
Вообще для этой цели выпускаются специальные системы бассейнов, где всё это учтено и реализовано наиболее оптимальным образом. Короче, это та область, где лучше взять готовое решение и не создавать проблемы с последующим поиском решений в условиях отсутствия времени.
kosmos440o
Цитата(straus @ 17.5.2026, 18:04) *
С бассейнами есть проблема тепловой инерции и временнОй разницы между точками измерения. Пока в измеряемой точке будет достигнута нужная температура - до этой точки температура будет уже совсем другая. Нужно использовать изодромный регулятор и постоянное перемешивание всего объёма.
Вообще для этой цели выпускаются специальные системы бассейнов, где всё это учтено и реализовано наиболее оптимальным образом. Короче, это та область, где лучше взять готовое решение и не создавать проблемы с последующим поиском решений в условиях отсутствия времени.

Изодромный это ПИ-регулятор, такой у нас в контроллере есть. Циркуляция тоже есть. Запрошу насчёт возможности установить датчик в бассейн.
AI 155
Дипсик говорит, что :
Цитата
Рекомендации по автоматизации
Более правильным и стандартным решением будет управлять подачей тепла от котла, ориентируясь непосредственно на температуру воды в бассейне.

Датчик следует установить в карман в трубопроводе вторичного контура до входа в теплообменник. Желательно иметь два датчика: один на подаче от теплообменника в бассейн, другой — на обратке от бассейна к теплообменнику. ............
А зачем тогда нужен датчик обратки?
Несмотря на всё вышесказанное, датчик температуры обратки из вашей системы убирать не стоит. В вашей схеме он будет выполнять другую, не менее важную функцию — защиту котла от холодной обратки
Yury VL
Как в вашем бассейне осуществляется забор воды на фильтрацию? Если чисто донный забор-тогда датчик на обратке будет показывать реальную температуру, если смешанный или чисто верхний забор, тогда показания будут немного отличаться т.к. в чаше бассейна как и в реке происходит частичное расслоение воды: холодная в низу, тёплая вверху. Насколько показания будут различаться-зависит от множества факторов и разницу можно установить только опытным путём.
Lex
Цитата(alsz @ 17.5.2026, 20:42) *
Весь вопрос кто хозяин бассейна.

А ведь этот вопрос остался без ответа...
Также вопрос про объем бассейна и мощность нагрева.
От ответов на эти вопросы есть два решения.
straus
Цитата(kosmos440o @ 17.5.2026, 18:24) *
Изодромный это ПИ-регулятор, такой у нас в контроллере есть. Циркуляция тоже есть. Запрошу насчёт возможности установить датчик в бассейн.

В бассейнах небольшого объёма может применяться три датчика температуры - на подаче, на обратке и температуры воздуха. Тогда по разнице температур подачи и обратки берётся некоторое среднее значение и умножается на коэффициент, зависящий от температуры воздуха. иногда в расчётах ещё учитывается отношение скорости подачи к объёму бассейна.

И я не зря сказал про готовое решение. У меня на объекте (небольшой частный дом) есть небольшой закрытый бассейн на 46 кубов воды, так система бассейна по сложности даёт фору почти всем остальным системам дома и занимает отдельное помещение. Естественно, взята готовой от интегратора, причём оборудование там из 3 или 4 разных стран.