Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: размещение пожарных кранов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ket
По расчетам необходимо две струи на пожаротушение. Если котельная имеет отдельный вход и не связана со зданием, то сколько пожарных кранов необходимо устанавливать в котельной 2 или 1? Если два, то пожарные краны размещать один над другим?
AlexStar
всё равно надо каждую точку двумя кранами тушить. Лучше у двери установить, можно по обе стороны, можно рядом
Сантехник
6.16. Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.
Как кто думает расставлены ли в этом пункте приоритеты для мест установки пожарных кранов или это просто перечисление, и относится ли слово преимущественно ко входам, или ко всем перечисленным местам и оно оставляет возможность установить кран в другом месте
Михаил I
все темы приходят к размещению пож кранов mad.gif
AlexStar
Я думаю, что "преимущественно" относится ко всему перечисленному, а слово "следует" указывает, что краны надо ставить именно там и нигде больше
Сантехник
Цитата(Михаил I @ 18.7.2007, 9:53) [snapback]146487[/snapback]
все темы приходят к размещению пож кранов mad.gif

А чего надулся? Что обидело?
Алекс спасибо за отклик. Конечно у входа удобнее пожарникам, но кранов получается больше и перехлесты здоровые.
AlexStar
Тогда надо вдоль стен ещё с учётом расположения оборудования ТХ.
Михаил I
Цитата(Сантехник @ 18.7.2007, 12:15) [snapback]146516[/snapback]
А чего надулся? Что обидело?


Дак одно по одному каждый день. Сам уж выучил как ПК ставятся biggrin.gif
evzheniya
Погодите, еще остальные выучат и все будет хорошо smile.gif
Как это ПК один над одним ? Они должны быть на отм. 1,35 от пола... Рядом значит...
Михаил I
Цитата(evzheniya @ 18.7.2007, 17:48) [snapback]146796[/snapback]
Погодите, еще остальные выучат и все будет хорошо smile.gif
Как это ПК один над одним ? Они должны быть на отм. 1,35 от пола... Рядом значит...


ну вот...опять 25 biggrin.gif в СНиПе посмотрите почему smile.gif
Cherep
Цитата(Михаил I @ 18.7.2007, 9:53) [snapback]146487[/snapback]
все темы приходят к размещению пож кранов mad.gif



Михаил если можно тогда вопрос не про пожарные краны ???
Я смотрю вы из Екатеринбурга !?
Вам очемнибуть говорит это название:
Проектно-строительная компания «ДОМИНАНТА» ???
Михаил I
Цитата(Cherep @ 18.7.2007, 19:04) [snapback]146834[/snapback]
Проектно-строительная компания «ДОМИНАНТА» ???


Впервые слышу huh.gif .
Cherep
Цитата(Михаил I @ 19.7.2007, 10:16) [snapback]147023[/snapback]
Впервые слышу huh.gif .



Говорят одна из топ проектных кантор Екатеринбурга, врут наверно biggrin.gif
Михаил I
Цитата(Cherep @ 19.7.2007, 12:58) [snapback]147050[/snapback]
Говорят одна из топ проектных кантор Екатеринбурга, врут наверно biggrin.gif


скорее всего врут smile.gif пробиться в топ у нас невозможно smile.gif топ-фирмы под главой города. Я бы слышал.
Подробности в личку. Прекращаем флудить wink.gif