Полная версия этой страницы:
Жидкое топливо
Дедь бодрый. Может у кого есть схемы с подачей топлива для жидкотопливной горелки. Начиная с бака.. какое оборудование сдолжно стоять.. какие бренды используются? Какие схемы существуют где почитать?
Сантехник
9.10.2007, 13:06
Наружные емкости не ближе 10 м от ближайшего строения зарытые, обвалованные. Одной линией стальной трубой во внутреннюю емкость нпорно или самотеком с теплоспутником в одном футляре по эстакаде или в непроходном канале. На вводе в здание быстроотключающий кран. Внутри бак объемом не более 800 л. Там фикспакет вентиляция за стену, автоматика контроля уровня топлива и одной трубой к горелкам через фильтр с воздухоотводчиком , там тройниками разойтись к каждой. Кто еще чего знает.
Бренды Овентроп Дехауст Вейсхаупт
HasBolla
9.10.2007, 14:55
Забрел тут один товарищь в гости и задал такой вопрос : хочет поставить котел на отработанном машинном масле,емкость 7 кубов. Каким насосом качать его (масло ) к горелке, какие вообще для этих делов бывают насосы ?
Сантехник
9.10.2007, 16:53
Посмотреть вязкость отработки и прикинуть для дизтоплива там широкий диапазон вязкости до 60 сантистоксов имхо. В любом случае теплоспутник и подогрев в топливную емкость. Кажется у Вейсхаупта в каталоге видел маленькие насосы. Может у кого естьэлектронные каталоги по Вейсхаупту. Горелка на отработку есть у Гирша. К ней еще компрессор полагается м.б маленький бытовой.
Здесь описания для маленькой экофламовской горелке на топлива вязкостью 15 Е при 50 град.
Если нужны более вязкие топлива могу показать схемы сложнее.
Для диз. топлива тоже исключая подогрев. Однако надо помнить, что часто диз топливо запасают летом (летнее) или доливают зимой перемороженое 9тоже летнее) с выпавшими парафинами, тогда форсункам жизни остается 1.5 понедельников.
хранилище все же не должно сильно промораживаться.
ing
КАКИЕ есть мировые бренды насосов для жидкого топлива ?
У кого есть схемы котельных на ЖТ ?
Паровая котельная 25МВт на мазуте. Два котла. На мазуте М100 работают насосы НМШ от Ливгидромаша. Дешево и сердито. 6 лет пользовался. Нареканий особых нет. Только время от времени на шпонки надо обращать внимание. Разбиваются. Если очень надо, могу у бывших коллег попросить принципиальную схему мазутоснабжения. Эстакада мазутослива. 2-е емкости по 200м3. Мазутонасосная. Без внутреннего бака. Подогрев мазута на горелки в паро-мазутном ТО до 110град.С. Циркуляция избытка обратно в баки. Средний расход 15т/сут. Диз.топливо - резерв. Дизельные насосы SPF от ALLWEILER AG. В силу их периодической работы ни разу не разбирал. Без подогрева. Диз топливо только зимнее. Если летом необходимо дозаправиться летним, то перед зимой его надо полностью выработать, а то как правильно заметил ing - парафин убьет либо насосы, либо горелки, а скорее всего сядет на фильтрах и замучишься чистить, хотя все от температуры зависит.
NektoN2008
8.5.2009, 4:48
Цитата
КАКИЕ есть мировые бренды насосов для жидкого топлива ?
Поглядите здесь в соседней ветке я ссылки приводил на парочку брендов.А вот
здесь я ссылку на "Азбуку горения RIELLO" давал. Там можно схемы организации подачи ЖТ посмотреть.
Не работает ссылка. Какие еще популярные бренды насосов есть?
NektoN2008
9.5.2009, 3:15
Ссылка какая не работает? Я проверил. Все работают.
Ещё популярный брэнд насосов ЖТ:
Suntec Industries (Франция) (Топливные насосы Suntec являются важной составной частью жидкотопливных горелок многих известных производителей.)
http://www.suntecpumps.com/или
http://www.suntecpumps.fr/anglais/pompesgb.htmили
http://www.suntecpumps.fr/Suntecus/usindex.htm (Там в разделе техн. документации и примеры схем, кстати, есть).
Evgkarpro
25.8.2010, 21:41
Что то не могу найти,
Какова величина требуемой, необходимой степени фильтрации
для фильтров грубой очистки на всасе насосов типа НМШ при работе на дизельном топливе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.