Лестница Н2
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Противопожарные инженерные системы зданий
>
Противодымная защита
Игорь
5.2.2008, 23:42
Уважаемые, есть вопрос - нормируется ли предел огнестойкости дверей лестничной клетки Н2 с подпором? Лестница в админздании. Или достаточно самозакрывания и уплотнения в притворах, как в обычной лестнице?
ex_promt
6.2.2008, 9:41
см. п. 6.18 СНИП 21-01-97.
Игорь
6.2.2008, 11:47
Цитата(ex_promt @ 6.2.2008, 9:41) [snapback]218797[/snapback]
см. п. 6.18 СНИП 21-01-97.
То есть Ваше мнение - обычные, не противопожарные двери?
ex_promt
6.2.2008, 11:59
Да, нет у меня никакого мнения. И не катит здесь ничьё мнение.
Есть СНИП, где всё чётко оговерено: для дверей EI 5 при высоте здания выше 15 м.
Игорь
6.2.2008, 13:42
Ну это меня полностью устраивает. Спасибо!