Уважаемые профессионалы подскажите. Голова болит уже.
История такова.
Теплотранзит заставляет чистить теплообменники и прессовать.
Разобрал почистил собрал. Прессую, давуления не держат. Как то поподает во второй контур. Не пойму как - двойная прокладка если одну передавливает в боковой прокладке есть дренажные ручейки, уходило бы с боков. А с боков сухо. Ни чего не понимаю. Короче снова собрал разобрал. Тоже самое. В теплообменниках по 140 пластин. Разбирать быстро собирать надо пол дня. Короче не могу нормально собрать. тем более не знаю какой фирмы теплообменники и какое расстояние занимает одна пластина (необходимо для стяжки)? А транзит давит.. Отключат тепло. ПОМОГИТЕ. Подскажите. Пересмотрел пластины, уплатнения все в порядке. А передавливает.
Людей своих уже замучал. Кто имел дело с чисткой. поделитесь опытом. А то в этом году останусь без тепла!!!!
Теплообменники для отопления как правило моют безразборным способом.У ведущих производителей есть машинки для этого.Мы ставим и соответственно моем (по заказу) - AlfaLaval.Для неё выпускают соответствующие реактивы.В крайних случаях идет разборка.Но перед ней надо замерить толщину в 4-х углах теплообменника и записать для последующей сборки.Кстати этот параметр записан в паспорте на него. При затяжке использовать приём "крест-накрест"по 1-1/2 оборота гайки за раз.Перед разборкой на торцы пластин наносится диагональная полоса краской, чтобы при зрительно видеть неправильную установку при сборке.Обязательно тщательная проверка качества прокладок и их правильной установка в зацепы.
Особое внимание обратите на правильность укладки пластин, у наших такая же история была когда несколько пластин перевернули наоборот..
А прокладки целы???
Ну и стяжка болтов диагональная чтоб перекоса в прокладке не образовалось...
Точно пластину какую-то перевернули.....
Кстати а пластинчатые теплообменники чистятся не снимаясь. Перед выходными задвижками теплообменника в патрубочек я делаю врезку под 15-й краник, отсекаем теплообменник и реактивом промываем каждый контур, причем если в котельной стоит два теплообменника, то это можно делать и в аварийном режиме, не останавливая котельную......
Любознательный
7.8.2008, 8:35
Цитата(Sneg @ 4.8.2008, 21:38) [snapback]278957[/snapback]
Теплотранзит заставляет чистить теплообменники и прессовать.
Сочувствую!

Дремлюков как всегда в своем репертуаре. Нас он заставляет менять паяные теплообменники на разборные. Наверно, чтобы не Вы одни испытали муки переборки.
kromwell
11.8.2008, 16:27
Ну вообще пластины образуют своеобразный рисунок на торце РПТО - перевернутую пластину видно. Если есть цифровик мегапикселей на 5 - мы глянем и скажем ответ - перепутаны пластины или нет.
Вот пример собранного правильно :-)