Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ввод тепла в коттедж
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
-BuTeK-
Коттеджный поселок с ЦТП.
Необходимо организовать ввод тепла в коттеджи.

Нужно ли устраивать в каждом здании помещение ИТП, как регламентирует п. 2.8 СП 41-101-95.
Или можно просто ввести трубы в здание в тамбуре или под лестничной клеткой с устройством необходимой запорной арматуры?
Bueva
Можно поставить тепловые камеры перед коттеджем или на несколько коттеджей одну по ситуации
-BuTeK-
А что за оборудование находится в этих ТК?
Мое дело только внутрянка, но строители требуют вводы в здание, это я дам.
Просто хотел понять нужно просить отдельное помещение под ИТП или не обязательно.
jota
ИТП - обязателен. Там же фильтры,счётчик тепла, там же подготовка ГВ.
Если будете использовать комплектные ИТП в шкафчиках, н.п. Данфосс - отдельного помещения ненадо. Выидите на сайт Данфосс и посмотрите.....
Bueva
Если есть ИТП поселка, то скорее всего в каналах идет 4-х трубка, или я не права, так, что приготовление воды горячей ненужно, в Тк ставятся отпайки с задвижками на коттедж, а счетчик ставите на вводе в здание
jota
Цитата(Bueva @ 9.9.2008, 8:06) [snapback]290329[/snapback]
Если есть ИТП поселка, то скорее всего в каналах идет 4-х трубка, или я не права, так, что приготовление воды горячей ненужно, в Тк ставятся отпайки с задвижками на коттедж, а счетчик ставите на вводе в здание

Если есть ИТП поселка blink.gif Что это?

Вводные задвижки, фильтры, тепловой счётчик, распределительный коллектор - в комплекте это уже тепловой пункт. А вводные задвижки(вентили) должны разграничивать зону ответственности, т.е. быть в доме
zr84
Цитата(-BuTeK- @ 8.9.2008, 15:07) [snapback]290097[/snapback]
Коттеджный поселок с ЦТП.
Необходимо организовать ввод тепла в коттеджи.

Нужно ли устраивать в каждом здании помещение ИТП, как регламентирует п. 2.8 СП 41-101-95.
Или можно просто ввести трубы в здание в тамбуре или под лестничной клеткой с устройством необходимой запорной арматуры?

Да ИТП нужен( jota-сказал уже)... только тепловой пункт- тепловому пункту рознь..
Разные технические решения (на Danfoss ли, на ТАС ли , на ОВЕН ли, на элеватор ли (50 кВт не более)) тянут за собой разные деньги.
Смотря за что Заказчик готов заплатить...
Практика:
Выдайте предложения по стоимости ИТП- если Зак. готов заплатить-вооружайтесь СП 41-101-95( и иже с ними) и действуйте... Желаю удачи.
-BuTeK-
Наверно не правильно сформулировал.
Коттеджый поселок - что-то типа санатория или базы отдыха, принадлежит одному владельцу и учет централизован.
jota
Цитата(-BuTeK- @ 9.9.2008, 15:31) [snapback]290582[/snapback]
Наверно не правильно сформулировал.
Коттеджый поселок - что-то типа санатория или базы отдыха, принадлежит одному владельцу и учет централизован.

Всё равно в каждом домике вводные шаровые краны, фильтр, неплохо балансовый на обратке, термометры стрелочные на подаче и обратке, спускные вентили - вобще, маленький узелок. Можете не называть его ИТП.
А как с ГВ?
-BuTeK-
С ГВС тоже самое. Необходимо организовать ввод. Но это уже не моя часть проекта.
Teplo_Lelik
Ёсть опыт работы с коттеджным поселком ) Могу фотки 3-ёх домов скинуть, в которых мы мини ИТП сделали сами из т/о лаваль - всё как положено с утверждением проекта и ..... под ключ короче rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.