Добрый день .
Нужен совет по пид-регулированию у FRD.
Датчик подключен, задание частотник видит,обратную связь видит
(пар.52 значение 52 или53), но заданное давление не поддерживает.
Подскажите может что-то я пропустил?
MitiaT
Уважаемый Foca.
Настройка ПИД регулятора для ПЧ FR-D740 подробно отражена в руководстве пользователя (см приложение) стр. 378-390. Уверен вы сможете разобраться.
Foca
Все подключения выполнены согластно рисунка на странице 6-243.
Параметр P128=20, P182=14.
Не совсем понятны функции клеммы RUN и назначения P190=15 и P192=16.
АКВ разгоняется только до частоты назначенной P2=32 Гц. Если назначить P2=0 Гц
то FRD не запускается.
MitiaT
Параметры 190 и 192 служат для настройки выходов ПЧ. В данном случае можно получить информацию о достижении предельного значения ПИД регулятора и о вращении вперед/назад при ПИД регулировании. Вы данные выхода можете заводить в контроллер или на индикатор. Они не являются обязательными.
Что касается того факта что ваш привод работает на значении указанном в параметре "Минимальная частота" Здесь могут быть разные варианты. Если не трудно не могли бы вы отправить мне ваши координаты. Я могу связаться с вами и проконсультировать (можно в личку)
Foca
foca@list.ru
тел +79053039028
Foca
Все-таки надеюсь что кто-нибудь подскажет выход.
По мануалу все просто а на деле не работает.
Смирнов Михаил
Мне кажется, что у вас просто не настроен ПИД регулятор. То есть, если работает на минимальной частоте , то обратная связь "передавливает" задание. Попробуйте уменьшить коэф. ОС