Есть Lon-сеть. Необходимо задавать расписание по времени 100-200 входным переменным. Какое оборудование необходимо для организации расписания? i.Lon Smart Server от Echelon? TSM от Lonix? Какое-нибудь другое программное или аппаратное обеспечение?
Chabol
iLon100 будет достаточно, но вот сколько таймеров в нем можно задействовать - вопрос.
Конфигурится с его же веб-страницы.
Alex1qaz
Если для каждой переменной свое расписание, то iLon не подойдет там 40 шедулеров.
На каждый из шедулевор ограничений по переменным не заметил, сам около 10 привязывал на 1 шедулер.
В расписаниях ограничений тоже не заметил, набивал включение каждый час на 20 - работает отлично.
Можно вбивать различные значения в разное време, не только on/off, тоже ограничений не заметил.
mamohtei
Цитата(Alex1qaz @ 14.11.2009, 13:14) *
Если для каждой переменной свое расписание, то iLon не подойдет там 40 шедулеров.


Нашел в документации на i.Lon SmartServer 2.0:
Цитата
You can create up to 40 Event Schedulers per SmartServer. You can add more than 40 Event
Schedulers if you load the v40 XIF, which features a dynamic external interface, on your SmartServer…

If you are using the SmartServer in standalone mode, you can activate the new v40 XIF on your
SmartServer. The v40 XIF features a dynamic interface with a capacity of 500 dynamic functional
blocks. By default, the SmartServer uses the v12 XIF, which has a static device interface. This static
interface limits the number of applications (functional blocks) that you can create on your SmartServer
(10 data loggers, 40 schedulers, 40 alarm generators, 40 alarm notifiers, 40 type translators, 20 analog
functional blocks, and 40 Web servers). You can activate the v40 XIF if you need to exceed the limits
posed by the static interface provided by the v12 XIF.


Кто-нибудь пробовал работать с v40 XIF?
Scribe
Цитата(mamohtei @ 16.11.2009, 10:07) *
...Кто-нибудь пробовал работать с v40 XIF?

Если Вы будете использовать v40 XIF, Вам придется отказаться от LNS базы данных и использовать SmartServer для инсталяции сети.

Переход с v12 на v40 возможен, обратно вернутся нельзя sad.gif.

--
Успехов!
Scribe
Цитата(mamohtei @ 13.11.2009, 10:19) *
Есть Lon-сеть. Необходимо задавать расписание по времени 100-200 входным переменным. Какое оборудование необходимо для организации расписания? i.Lon Smart Server от Echelon? TSM от Lonix? Какое-нибудь другое программное или аппаратное обеспечение?
Можно использовать любой LINX или L-Vis:

100 LONMARK Scheduler objects (max. AST configuration size 384KB, 64 data points per scheduler)

Интересная возможность, которую не увидел в i.Lon'е: использование Remote Scheduler (т.е. отобразить и редактировать на устройстве Scheduler, который физически находится на другом устройстве).

Если не использовали, ни одно из перечисленных устройств, то время, которое пойдет на интеграцию, приблизительно одинаковое.

Но LINX без IP Router'а обойдется дешевле.

--
Успехов!