Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Altivar среднее время до отказа.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Polaris
Здравствуйте!
Для ЧП Сименса имеется таблица mean time between failures в которой
у производителя хватает смелости утверждать, что среднее время
работы до отказа некоторых моделей составлеет 120 лет.
Буду благодарен за подобную информацию относительно Altivar.
Что по этому поводу думают профессионалы?
Спасибо всем.

poludenny
Цитата(Polaris @ 6.5.2010, 14:28) *
Для ЧП Сименса имеется таблица mean time between failures в которой
у производителя хватает смелости утверждать, что среднее время
работы до отказа некоторых моделей составлеет 120 лет.


Это шутка laugh.gif
BROMBA
Цитата(poludenny @ 6.5.2010, 15:28) *
Это шутка laugh.gif

Хммм... Хотите верьте, хотите - нет, но, 2 года назад на ежегодном семинаре "Сименс-Укроина" в Киеве прозвучала цифра "256"...
Ну, там бла-бла-бла, пятикратное резервирование, бу-бу-бу, уникальный алгоритм интеллектуального микрорезервировния, ля-ля-тополя, уникальная схемотехника, тыць-тырдыць, высокотехнологичные силовые модули.... ну, Вы понили... но "256" таки впечатлило... так что не шутка, а пожизненая гарантия для именных сертифицированных дистрибьюторов...
Один вопрос не даёт покоя: а вентиляторы как, тоже на 120/250 лет расчитаны? Очень, знаете ли, захотелось парочку таких карлссонов в комп впилить - один на проц, другой - на видюху...
vejs
Для Альтиваров параметры MTTF и MTBF известны, они меняются в зависимости от мощности, если нужны цифры, недели через две доползу "до базы", могу написать. Не 250 лет, конечно, но тоже много. Но! кроме этих параметров, существует еще сервисный мануал, который, естественно, широко не распространяется. Там приведены рекомендованные сроки замены вентиляторов, емкостей, и прочего не очень долгоживущего добра. Назывется это очень просто - обслуживание, и сроки наработки на отказ приводятся ПРИ УСЛОВИИ проведения этого обслуживания. То есть меняйте вентилятор через .... года, и будет вам счастье безотказной работы в течение ..... лет.
Сергей Долганов
Цитата
"Сименс-Укроина" в Киеве прозвучала цифра "256"...

Это они у Вас увлеклись:)
Polaris
Цитата(poludenny @ 6.5.2010, 15:28) *
Это шутка :lol:


Взгляните сами http://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;caller=view
poludenny
Материал из Википедии:
В английском языке используется термин MTBF (Mean Time Between Failures) — среднее время между отказами или наработка на отказ, а также MTTF (Mean Time To Failure) — средняя наработка до отказа. Следует заметить, однако, что публикуемые величины MTBF/MTTF часто основываются на результатах ускоренных испытаний — в течение ограниченного времени, позволяющего выявить преимущественно долю производственного брака. В таком случае заявленное значение MTBF говорит не столько о собственно надёжности, и тем более не о долговечности, сколько о проценте забракованных изделий. Например, MTBF порядка 1 млн ч для компьютерного накопителя на жёстких дисках, очевидно, не означает 114 лет непрерывной безотказной работы — и не только потому, что эксперимент такой продолжительности не мог быть проведён, но и потому, что сам производитель назначает ресурс (срок службы) не более 5—10 лет и гарантийный срок 1—5 лет.

Кроме того, как известно, вероятность выхода изделия из строя наиболее вероятна в самом начале эксплуатации и в конце его реального срока эксплуатации, когда вырабатывается ресурс.
Ниже на рисунке приведен примой кривой вероятности выхода из строя:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

MTBF расчитывается для пологого низкого участка.

Например, если заявлена MTBF 250 лет, то это не значит, что Ваши частотники в среднем будут работать 250 лет, а это только лишь означает, что купив, к примеру 250 штук ПЧ Siemens, вероятность того, что сломается один из низ в течение года будет близка к 100%.

Параметр как бы бозволяет посчитать периодичность выхода из строя изделий на пологом участке.
Polaris
Соглашаясь с вышеизложенным позволю себе привести версию Siemens относительно MTBF:

Please note that MTBF is a calculation method based on the bill of materials for drives, and not a result of any real life failure statistics. The lifetime is dependent on operating and environment conditions (temperature, load, dust etc).
Суть та же - столько не живут.
Вопрос в том, как её(жизнь частотника)продлить максимально....
poludenny
Цитата(Polaris @ 7.5.2010, 11:33) *
Вопрос в том, как её(жизнь частотника)продлить максимально....

Использовать сетевые или DC дроссели, при большой длине кабеля использовать дроссели двигателя, как можно меньше пыли, грязи, кислоты, температура д.б. в допустимых пределах. Замечено, что дольше живут ПЧ те, которые круглосуточно остаются под напряжением и меньше те, на которые часто подается напряжение.
И конечно, самое главное - госпожа Удача!
Pzotov
Любой производитель (а Сименс в особенности) будет трындеть на семинарах все что угодно - а вот найдите эти цифры в паспортах изделий - (тут ведь уже гарантия, денег потребуют если что), фиг вам..