Полная версия этой страницы:
Поквартирное отопление
Добрый день.
Запроектировал систему отпления в квартире от настенного двухконтурного котла. Мощность системы составляет 7,1 кВт. Необходимо ли ставить расширительны бак в системе отопления?
В конструкции котла бак предусмотрен, хватит ли его.
посчитайте объем системы
мембранный бак от 5 до 10 проц от объма
Гость_Igor Barishpolets
26.5.2006, 18:24
Yes!
По расчету расширительный бак необходим 6,5 л, а в конструкции котла 7 л.
Все равно необходимо ставить расширительный бак?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,