Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: SCADA TAC Vista для контроллеров Honeywell
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Lihov
Поставлена задача прикрутить SCADA TAC Vista к контроллерам HONEYWELL CLLIONLC01 через LON. Подключение к LON сети осуществляется через loytec NIC709-USB100. В общем, в хонивеловском CARE у всех переменных, которые необходимо передавать на верхний уровень по LON выставляется соответствующий тип SNVT_... С аналоговыми переменными все нормально - передаются без проблем, а вот с дискретными проблема. Перепробовали кучу SNVT типов - ничего не помогает. Может у кого-нибудь есть опыт подобного сопряжения.
Chabol
Для передачи дискретных значений подойдет:
-SNVT_Switch (составная переменная из полей state (0;1;-1) и value (0.0 - 100.0))
-SNVT_State(16) (16 бит каждый со своим значением)
-SNVT_State(32) (32 бит каждый со своим значением)
-SNVT_lev_disc (0;1;-1)

Вообще если в SCADA передаете, то SNVT_State самая удобная.

Также можно использовать любую переменную SNVT, которая по сути своей является integer, хоть SNVT_lev_percent хоть SNVT_temp_p, но предварительно вы пакуете в биты этой переменной значения bool средствами PLC, а распаковываете в SCADA. Но это если PLC и SCADA позволяют свободно работать с данными.
Lihov
Цитата
Для передачи дискретных значений подойдет:
-SNVT_Switch (составная переменная из полей state (0;1;-1) и value (0.0 - 100.0))
-SNVT_State(16) (16 бит каждый со своим значением)
-SNVT_State(32) (32 бит каждый со своим значением)
-SNVT_lev_disc (0;1;-1)

Вообще если в SCADA передаете, то SNVT_State самая удобная.

Также можно использовать любую переменную SNVT, которая по сути своей является integer, хоть SNVT_lev_percent хоть SNVT_temp_p, но предварительно вы пакуете в биты этой переменной значения bool средствами PLC, а распаковываете в SCADA. Но это если PLC и SCADA позволяют свободно работать с данными.


Пробовали все эти типы для дискрентых значений - результат один и тот же - при изменении параметра в контроллере Vista не получает новое значение по LONу. Если установить аналоговый тип (SNVT_temp_p, SNVT_lev_percent...) - то же самое. Но тут еще возникает вопрос как CARE пакует булевский тип в SNVT аналоговую переменную (в какие биты). Мы с хонивелом столкнулись в первый раз и не имеем представления о его возможностях по этой части...
Для анлог. величин как раз используются типы SNVT_temp_p и SNVT_lev_percent - тут все в порядке. Подозреваем что проблема все-таки в хонивеле, т. к. при сопряжении висты с другим оборудованием проблем раньше не было... Надеюсь на помощь...
Lihov
Проблема решена!
shylock
Цитата(Lihov @ 21.10.2010, 7:54) *
Проблема решена!

Расскажите, как.
Lihov
Цитата(shylock @ 21.10.2010, 11:34) *
Расскажите, как.


Проблема возникала при непосредсвенном подключении TAC Vista Server к LON сети без LNS. Но кроме этого в указанном выше способе подключения еще проявлялась куча багов (например контроллер периодически терял некоторые модули расширения и т. д.). Вобщем сделали через LNS и ВСЕ стало работать без всяких проблем.
shylock
Благодарю, учту на будущее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.