Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СНиП 2.04.14-88*
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
чайниГ
Здравствуйте rolleyes.gif
в очередной раз обращаюсь с просьбой помоч разобраться в формулах

считаю толщину изоляции для предотвращения конденсации на трубопроводе,
температура жидкости =-10С окружающего воздуха +20С
и вот по данному СНиПу по п.3.5 имеем б=d/2(B-1) - толщина изоляции, где В считается по формуле:
ВlnB=(формула со всеми известными величинами)=в итоге равно=0,4

В=d1/d - отношение диаметра изоляции к диаметру трубы

и как же найти В - ???????

и что за обозначение такое ВlnB - ????? (если это ставить в первую формулу там же минус получается)
чайниГ
никто не знает чтоли dry.gif
vnvik
Таблицу X*LnX можете посмотреть в приложении Е
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normat...53573/index.php
чайниГ
Спасибо за таблицу!!! rolleyes.gif

а то я уже сам все считать начал:
как
lnB^B=0.4
e^0.4=B^B
1.49=B^B ну а далее методом тыка уже подбирал laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.