Дорогие форумчане, добрый день! В 5-ти.эт доме смонтирована 2-х тр. с.о. с разводкой магистрали по подвалу. Стояки с поквартирным разводкой и учетом тепла. Скажу сразу, что перепад давления маловат и при скачках бывает ниже необходимого. Но почему при 2-х тр с.о. с нижней разводкой проблема возникает именно с нижними этажами. По логике увеличение потерь должно идти снизу вверх, а не наоборот. какие могут быть еще причины? Подскажите, плиииз.
Илья М
Это достаточно типичная картина для двухтрубок с низким сопротивлением отопительных приборов.
При недостатке насосного расхода ваша система отопления превращается из системы с принудительной прокачкой в систему с естественной циркуляцией.
А при естественной циркуляции имеет значения высота расположения прибора над нижними разводящими магистралями, так как именно эта высота определяет гравитационный напор через прибор.
По этой причине нижние приборы имеют малую тягу по высоте, да ещё к тому же запираются столбом охлаждённой воды сверху, что приводит к полной остановке циркуляции на первых этажах и охлаждению приборов отопления.
Именно из-за этого в старом СНиПе был СТРОГИЙ ЗАПРЕТ НА ДВУХТРУБКИ ВЫШЕ 3-х ЭТАЖЕЙ!!!!
Снежинка
При недостатке насосного расхода ваша система отопления превращается из системы с принудительной прокачкой в систему с естественной циркуляцией.
Илья, спасибо! Ваше объяснение логично. Еще раз спасибо! rolleyes.gif