alvetz
Задался вопросом экономии потребляемых энергоресурсов и как вариант рассматриваю отключение одной из двух ступеней трубчатого водоводяногоподогревателя. Но не могу хотя бы приблезительно понять, есть ли экономия, будет ли выгода, если отключим одну из двух ступеней водоподгревателя? Снижение температуры горячей воды не критично, нет необходимости температуры воды 55-60 градусов.
Ваши мнения? ))
Const82
Для чего используется горячая вода?
АБорисыч
Экономия это дело хорошее.
Возникают вопросы по изменении договора на теплоснабжение сразу же и соблюдение температурного графика - не забывайте что за обратку вас может драть теплоснабжающая организация (при условии того что теплосъёма с одной из ступеней ввп гвс не будет).
alvetz
Горячая вода используется для нужд ГВС, сейчас она очень уж горячая, не нужна она такая.
Изменения в договр нет необходимости вносить, так как расчет ведем по приборам учета, за завышенную обратку что штрафут в курсе, но за перепадом постоянно следит персонал. Необходимо лишь знать, будет ли эффект от отключения одной из ступеней и какой?)) методом тыка неохото действовать ввиду тех же самых штрафов))

timmy
Первая ступень подогревает подпитку, вторая ступень подогревает уже циркуляцию. Выключаем первую ступень - получаем еле теплую воду в часы пикового разбора (утром и вечером), отключаем вторую ступень - получаем еле теплую воду в часы минимального потребления (день, ночь)
Const82
Классический ответ - наймите специалиста.
Я бы попробовал поискать экономию в другом месте.
Потому что говорить об экономии сложно - если сейчас для помывки рук рабочий использует смеситель после которого температура воды будет 40°С, то при отключении он будет просто открывать горячий кран в котором будет вода с температурной 40°С. При этом расход воды снизится за счет того что не нужно будет тратить воду на выбор наиболее комфортной температуры. Для помывки рук этот расход может быть значимым, для помывки в душе врятли.
При этом будет нарушен пункт СНиП, требующий температуру ГВС в точке водоразбора не ниже 55(?).
Vict
про сальмонеллу почему то все забыли ...
Илья М
Цитата(Vict @ 8.11.2010, 14:14) *
про сальмонеллу почему то все забыли ...

...может про Легионеллу?...)))

Сальмонела вроде бы в куриных яйцах и уничтожается при 100С при хорошей прожарке...
Vict
Цитата(Илья М @ 8.11.2010, 13:22) *
...может про Легионеллу?...)))
угу..

Просто тема куриных яиц так и не раскрыта, и все в голове сидит... biggrin.gif
Const82
Цитата(Vict @ 8.11.2010, 14:14) *
про сальмонеллу почему то все забыли ...

Смотрите мой классический ответ.
А если холодная вода там получается из своей скважины?
Много таких если.

Цитата(Илья М @ 8.11.2010, 14:22) *
Сальмонела вроде бы в куриных яйцах и уничтожается при 100С при хорошей прожарке...

Там она сидит, но и при 55 градусах погибает.
Vict
Цитата(Const82 @ 8.11.2010, 13:34) *
Смотрите мой классический ответ.
дык, и специалисты про нее не особо помнят smile.gif
alvetz
водоподогреватель обычный без трубопроводов рециркуляции. первая и вторая ступень)) есть ли все таки смысл отключать?
АБорисыч
Цитата(alvetz @ 9.11.2010, 6:48) *
водоподогреватель обычный без трубопроводов рециркуляции. первая и вторая ступень)) есть ли все таки смысл отключать?

быть такого не может чтобы циркуляционной линии не было а вода была бы горячей прям сразу (нитку то одну пролить ещё надо).
Что касается уменьшения температуры ГВС
1) Теплоснабжающая организация под такими параметрами которые вы предлагаете ни в жизнь не подпишется это раз.
2) Будете иметь проблемы с санитарными службами которые после снижения температуры горячей воды может совершенно спокойно брать у вас баканализ и выставлять за это счета.
3) Да и ЕДИНСТВЕНЫЙ раз когда дали снизить температуру у абонентов это лето 2010 и то по многочисленным просьбам.

4) Про то что у Вас из крана течёт очень горячая вода - автоматику смотрели?
Хотите экономить тепловую энергию - экономьте на отоплении - меняйте окна, теплоизолиройте всё что теплоизолируется - химичить с ГВС себе дороже (ИМХО)

PS.
Ну а если уж ну очень захотелось и невтерпёж - заглушите часть трубок на 2 й ступени, только теплоснабженцев перед этим пригласите, что бы без претензий потом обоюдных.
old_iva
Цитата(АБорисыч @ 9.11.2010, 20:01) *
.................
PS.
Ну а если уж ну очень захотелось и невтерпёж - заглушите часть трубок на 2 й ступени, ....


Зачем сразу так жестоко, вопрос решается регулировкой расхода воды через ступень.
zaharov63
Цитата(Const82 @ 8.11.2010, 13:43) *
...Потому что говорить об экономии сложно - если сейчас для помывки рук рабочий использует смеситель после которого температура воды будет 40°С, то при отключении он будет просто открывать горячий кран в котором будет вода с температурной 40°С.

Так расход из горячего водоснабжения возрастет. Меньше дельта Т, но больше расход.
Бойко
Если Вы хозяин своего ИТП... Держите температуру ГВС какую Вам нужно и тогда, когда Вам нужно! Отключайте на ночь. Давайте ГВС по гафику (утром, в обед... и если будут уважать, то и в праздники.... можно отключить и месяц, два не давать... Вы хозяин.

Температуру ГВС лучше "держать" авт. регулятором (подешевле)... можно "в ручную" ... меняя расход греющей (из сети) воды на вторую ступень ГВС... Теплообменники не трогать... пригодятся rolleyes.gif Инспекции посылать в (на) ... rolleyes.gif

п.с. Для экономии на ГВС.. кроме снижения температуры... и подачи её по графику..

1. Автоматизировать.
2. Циркуляционный трубопровод лучше сделать (пусть маленький и с маленьким насосом) иначе засрете теплообменник (если не уже).
2.Управлять давлением ГВС... (рег. давления)
3. Тепл. изоляция.
АБорисыч
" Инспекции посылать в (на) ... "
А потом долго и упорно получать акт готовности к следующему отопительному сезону.
Я предпочитаю с ними дружить.
Бойко
Цитата(АБорисыч @ 9.11.2010, 17:48) *
" Инспекции посылать в (на) ... "
А потом долго и упорно получать акт готовности к следующему отопительному сезону.
Я предпочитаю с ними дружить.


Вы наверно не поверите! Проще выполнить нормальный тепловой пункт. А ТСО не имеет никакого отношения к уставке на ГВС в моем тепловом пункте. ТСО продавцы тепловой энергии... и ВСЁ.
Продавец черешни на рынке не проверяет тарелки в моей кухне. Хотя... если дать волю... и в кровать к жене залезет... mad.gif

Страх ... он от слабости rolleyes.gif