T_Alex
Здравствуйте,
Есть инвертор напряжения на GTO от ABB Sami Star 1989 года выпуска. После заряда звена постоянного тока остается высвечивается сообщение SA57 - сигналищирующее о низком напряжении в звене постоянного тока (не включен контактор шунтирующий зарядное сопротивление). На самом деле контактор включен, выпрямленное напряжение в звене постоянного тока 530 В, т.е. все в норме.
Предохранитель F1 на входе инвертора целый. Это же напряжение(530В) присутствует на схеме делителя для измерения напряжения с которого поступает на вход операционного усилителя (плата А3А3 SAFT 110 POW), а затем "теоретически" (судя из кусочка схемы имитации силового напряжения) идет куда-то дальше. На выходе ОУ на осциллографе -6В. При работе с пультом и просмотре параметров связанных с напряжением UCVOLTAGE 257(DC voltage (in volts) measured by the inverter.), Uc measurement result from A/D converter( 178 = rated value)278 выдаются нули, т.е. он не видит напряжения измеренческой цепью. При попытках измерить напряжение на делителе в цепи имитации вольтметром в некоторых вариантах на пульте выскакивало сообщение FL06(перенапряжение), что я расцениваю как то, что цепь измерения всетаки функционирует.
Вот такие результаты, можете ли кто что-то посказать в этом случае? Нет ли у схем поясняющих работу измеренческой цепи?
Pawel
Схемы вряд ли найдете, смотрите обвязку операционника и перерисовывайте существующую схему. Принцип работы скорее всего компараторного типа, если на выходе напряжение ниже какого-то значения или отрицательно, то система видит его как пониженное, если выше какого-то значения или положительно, то перенапряжение, если на выходе ноль, то всё в норме. Вот как-то так примерно.
T_Alex
Система управления цифровая, по этому не все так просто. Схема точно не компараторная, т.к. на пульте можно посмотреть такой параметры как 278 - Uc measurement result from A/D converter( 178 = rated value). По этому после ОУ должна быть какая-то схема по защите от превышения допустимого уровня напряжения на входе АЦП. А какое там АЦП и как им управляет контроллер вопрос пока открытый.