Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Водопроводчик
Здравствуйте.
Возник вопрос. Разные противопожарные отсеки можно объединять в одну секцию (КСК на два отсека)? Если нет, где это прописано в нормах ? Спасибо
Alex_nightmare
Два отсека трактуются как два независимых здания. Например жилой дом и автостоянка под ним. Объединять их нельзя (инженерные системы должны быть различными). Смежные пожарные отсеки (например пожарные отсеки в протяженных складах) тоже как правило зачищаются от разных узлов управления. Я например не встречал в своей практике необходимость объединить разные отсеки одним узлом- какой в этом резон? Площадь отсека такова, что туда как раз помещается один или более узел управления...
Young
Alex_nightmare, не факт, есть еще офисы и торговые центры, их часто делят на отсеки для которых вполне можно использовать общий КСК.
дмитрий01
Несколько раз делал на одном КСК несколько отсеков, главно требование для узла управление это регламентированное количество спринклеров. Но естественно автостоянку и офисы на один узел не ставлю. Этот случай будет скорее всего на разных насосных группах, разные расходы и диаметры и поэтому их невозможно посадить на один УУ.
ambu
Можно их объединять:

в соответствии с МГСН 5.01-01 п. 3.3 #3.3. Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машиномест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в т.ч. противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.

в соответсвии с СНИП 21-02-99 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.

А разные отсеки можно повесить на один КСК, если будут соблюдены условия по максим кол-ву спринклеров (СП 5.13130.2009 п.5.2.3).. и желательно на каждый отсек ставить свой СПЖ, для уточнения направления тушения....
Водопроводчик
Спасибо