Здравствуйте.
Возник вопрос. Разные противопожарные отсеки можно объединять в одну секцию (КСК на два отсека)? Если нет, где это прописано в нормах ? Спасибо
Alex_nightmare
11.11.2010, 13:38
Два отсека трактуются как два независимых здания. Например жилой дом и автостоянка под ним. Объединять их нельзя (инженерные системы должны быть различными). Смежные пожарные отсеки (например пожарные отсеки в протяженных складах) тоже как правило зачищаются от разных узлов управления. Я например не встречал в своей практике необходимость объединить разные отсеки одним узлом- какой в этом резон? Площадь отсека такова, что туда как раз помещается один или более узел управления...
Alex_nightmare, не факт, есть еще офисы и торговые центры, их часто делят на отсеки для которых вполне можно использовать общий КСК.
дмитрий01
12.11.2010, 11:29
Несколько раз делал на одном КСК несколько отсеков, главно требование для узла управление это регламентированное количество спринклеров. Но естественно автостоянку и офисы на один узел не ставлю. Этот случай будет скорее всего на разных насосных группах, разные расходы и диаметры и поэтому их невозможно посадить на один УУ.
Можно их объединять:
в соответствии с МГСН 5.01-01 п. 3.3 #3.3. Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машиномест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в т.ч. противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.
в соответсвии с СНИП 21-02-99 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
А разные отсеки можно повесить на один КСК, если будут соблюдены условия по максим кол-ву спринклеров (СП 5.13130.2009 п.5.2.3).. и желательно на каждый отсек ставить свой СПЖ, для уточнения направления тушения....
Водопроводчик
17.11.2010, 15:57
Спасибо