Цитата(катаев @ 13.5.2011, 18:33)

Погрешность относительная и приведенная чем отличаются к чему приводятся и относительно чего определяется?
Нормальная работа газоанализаторов с продувкой не является технологическим параметром работы котла. Нормы в энергоаудите должны быть эксплуатационными. Продувка газоанализатора не может являться поводом к остановке оборудования как бы это не хотелось производителям датчиков и их отверточным установщикам и упаковщикам. Тем более требовать чтобы все было для них "в норме" - в шоколаде.
Катаев, как вы спите не зная что такое погрешность? У вас период сдачи экзаменов и вы не знаете ответа? Спросить у Яндекса тоже не судьба?
Тогда объясняю своими словами
Отнотсительная погрешность - диапазон в котором находится действительное значение от измеренного.
Например прибор показал 1000 ppm, а погрешность +/- 5%, значит действительное значение находится в диапазоне 950-1050 ppm
Приведенная погрешность - относится к определенному диапазону из всего диапазона измерений и относительная (приведенная) погрешность верхнего значения этого диапазона будет абсолютной для всех значений измерения в заданном диапазоне
Например наш прибор измеряет кислород в диапазоне 0-21% с отностиельной поргешносстью 5%, но в диапазоне 0-5% имеет приведенную погрешность 5%. Следовательно относительная погрешность 5% от верхнего значения диапазона 5% будет равна 0,25% и эта же погрешность будет для любого измеренного значения от 0 до 5% . Показал прибор 0,3% значит реальное значение в диапазоне 0,05-0,55%
(0,3%+/-0,25%)
Теперь объясняю про продувку и зачем она наужна
У любого котла есть ориентировочные показатели выбросов вредных веществ при нормальной работе.
Например у котла ДКВР - 6,5 при работе на мазуте
SO2 = 700 мг/м куб
а NO = 50 мг / м куб
Данные нормы как правило отражены в режимной карте котла
у газоанализатора ПЭМ-4М2 диапазоны измерений
SO2 = до 5320 мг/м куб
NO до 1260 мг/м куб
т.е измеряемый диапазон на порядок выше режимных показателей
при наладке котла фактические выбросы могут быть значительно выше не только допустимых и тех что измеряет прибор.
Наш прибор случае превышения измеряемого диапазона включит продувку датчиков атмосферным воздухом
Т.к чем выше концентрации измеряемых веществ тем быстрее выходят из строя датчики (это принцип работы всех электрохимических датчиков не зависимо от производителя).
А для вас как наладчика это знак, что котел еще не вышел на режим и нужно работать дальше по наладке режимов и и проводить очередной замер, пока все не будет в норме, а не останавливать котел, как вы подумали
Что касается ПДК - это относится к санитарной и рабочей зоне
Наши приборы измеряют концентрации ЗВ (загрязняющих веществ) в дымовых газах (это значительно выше чем ПДК). С одной стороны они нормируются устаревшими нормами ОНД-90, а с другой стороны для каждого предприятия они могут устанавливаться экологами индивидуально в зависимости от общей экологической обстановки в регионе нахождения конкретного предприятия ( это касается больших предприятий с мощными котлами и печами и за превышение как правило котел не останавливают, а берут штраф)