Полная версия этой страницы:
двутрубная система отопления
короче такая ситуация у заказчика стоит котел двухконтурный настенный выходы на 3/4 три контура второй этаж сделан двухтрубной системой 4 радиатора, а на первом делали свех умные люди сделали однотрубку из 9 радиаторов, короче они не греют (там еще не правильно подключены радиаторы алюминевые подача вниз обратка вниз). хочу сделать двухтрубку протянет ли 9 радиаторов или развести через коллектор пополам?
М-дя. Нерабочая системка. Или - с очень большим трудом рабочая.
А Вы можете схемки набросать (в эскизном стиле хотя-б)?
1) Что есть.
2) Что хотите сделать.
А эти девять радиаторов - в одном помещении?
alexius_sev
29.11.2010, 21:32
Цитата(sv vip @ 29.11.2010, 20:30)

короче такая ситуация у заказчика стоит котел двухконтурный настенный выходы на 3/4 три контура второй этаж сделан двухтрубной системой 4 радиатора, а на первом делали свех умные люди сделали однотрубку из 9 радиаторов, короче они не греют (там еще не правильно подключены радиаторы алюминевые подача вниз обратка вниз). хочу сделать двухтрубку протянет ли 9 радиаторов или развести через коллектор пополам?
Если сделаете двухтрубку попутку и труба обеспечит нормальный расход то пройдет, тупиковыя только протянет если на каждом радиаторе балансировку поставите, подключение одно трубки низ-низ делается...
подключение низ низ делается, но теплопотери 30%
трасса 20, отводы 16. все радиаторы по разным комнатам. обвязка котла сделано типа колекторной из полипропилена на три контура
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexius_sev
30.11.2010, 9:51
Цитата(sv vip @ 30.11.2010, 9:26)

подключение низ низ делается, но теплопотери 30%
трасса 20, отводы 16. все радиаторы по разным комнатам. обвязка котла сделано типа колекторной из полипропилена на три контура
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавы о чем на счет 30%?
20 при двухтрубке тупиковой из 9 радиаторов по 1 кВт у вас прогонит воду и еще как)))) останется только повестить клапаны с термостатикой или без термостатики но с гидр настройкой, и перепровериь напор и расход насоса для вашей системы.
я о том что при подлючение низ низ на алюминевых радиаторах тепловые потери идут 30%. оптимальное подключение верх подача низ обратка.
alexius_sev
30.11.2010, 10:03
ве зависит от трубы на перемычки, кокого диаметра выберете, а вот про 30% впервые слышу, поделитесь на первоисточник, во вторых при таком подключении радторы пересчитываются!!! а не берется у них мощность заводская при 90-75, откройте староверова
сам удивился, увидел такой расклад при преобретение радиаторов, внутри коробки была распечатка с теплопотерями по подключениям (низ низ 30%; верх низ с одной стороны идеально; верх низ с разных сторон 2%) найду в нете обязательно скину!
Да сделать двухтрубку со встречным движением в обратке (а может и с попутным).
А радиаторы посчитать на дельту 40.
Обвязать радиаторы нормальными комплектами радиаторной арматуры.
Боковая обвязка (снимать легче

)
И всё.
Если радиаторы однотрубной группы в разных помещениях, конечно эту группу переделывать.
При подключении приборов "снизу-вниз" теплоотдача уменьшается на 10%, а "снизу-вверх" на 22%. Насчет источника уточню завтра на работе. А как однотрубка сделана? Если с перемычками, то затекание в приборы конечно ерундовое. надо либо делать проточную схему, либо 2-трубную с большими сопротивлениями приборных узлов. А то "хвост" греться будет плохо или совсем никак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.