Уважаемые специалисты !
Есть цех площадью 17748 кв.м. Перегородок нет. В цехе размещен участок Колинокс , где расположена линия оцинкования металлоизделий.Пожароопасные материалы в основном полипропилен ( это емкости, воздуховоды). Категория данного участка В2 . Площадь=3780 кв.м. Прав ли я , если использую локальное спринклерное пожаротушение ( распыленная вода со смачивателем) только для данного участка.
Согласно приложения "А" п. 5 СП 5.13130.2009 площадь защиты составляет менее 40 %.Или надо этот участок выделять противопожарными перегородками. Подскажите правильный ответ.
Sindarkon
Во-первых: зачем надо было создавать ещё одну тему по старому вопросу?
Во-вторых: участки категорироваться не могут. Категорию назначают только помещениям, либо зданиям в целом.
В-третьих: выясните для начала категорию остальной части цеха. Возможно, тушить придётся весь цех.