Какие есть нормативы по расчёту и подбору газового оборудования
Требуется пожаротушение архивов
Sindarkon
Вы для какой страны интересуетесь?
Zulya
Архивы находятся в Ташкенте
Но, практически большее количество ГОСТов и СНиПов слизаны с Российских, так что Российские методы расчёта вполне подойдут
Предыдущий опыт, это только пожаротушение небольших помещений установками с хладоном (просто шкафы) без распределительной системы, насадок и т.д.
Sindarkon
НПБ 88-2001 п. 7 прочитайте для начала.
Потом ищите производителя, который Вам бонусом гидравлику просчитает. Такие есть.
Palsan
Зачем гидравлика? Ставьте порошковые модули.
Sindarkon
Это шутка?
Palsan
Да нет, на полном серьезе.
Требование п. 4.2.7. «Основных правил работы архивов организаций» (одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002), к судебным архивам не относятся, вот монтажники и шлепают бураны.
Sindarkon
Вопрос, как бы, не в каких-то требованиях, а банальной эффективности. С тем же успехом в архивах можно обычные спринклеры вешать.
Palsan
Вообще-то дискуссия об эфективности для архивов сильно избита
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t24979.html
По СП 31-104.2000 и СП 31.109-2003 пожаротушение в судах вообще не предусмотренно, может какие-то новые веяния? Видно, чем больше пропадет угдел, тем меньше работы.