scoromush
господа, может кто-то сталкивался, что многие современные торговые центры строятся с отступлением от норм, превышение площади пожарного отсека, наличие многосветных пространств и т.д. Для этого и разрабатываются СТУ. По СП2. площадь в пределах одного отсека для общ. зданий администр. назначения табл. 9 может быть принята 4000 м2, при наличии АПТ увеличина до 8000 м2, а по табл. 11 для предприятий торговли 2500 м2 и так же может быть увеличина до 5000 м2. В нашем случае здание ТРК, имеет помещения различного класса функциональной пож. опасности. таких как предприятия торговли Ф3.1, административные помещения Ф4.3, предприятия общественного питания Ф3.2, игровой зал, фитнес-центр Ф3.6. Но большая часть площадей все-же торговые. Какой таблицей руководствоваться при делении на пож. отсеки. И можно ли весь этаж принять единым пож. отсеком при площади этажа 9500 м2.
Спасибо заранее.
Водяной
По торговому центру надо брать, ИМХО...
Как наиболее строгие условия....
inPut
На то они и СТУ чтоб он норм отходить.
Можно принять 9500 только компенсировать придется, например большей интенсивностью орешения спринклерной АПУТ или большим количеством эвакуационных выходов и т.п.
Кстати примите во внимание, что на отсеки можно делить не только стенами, но и дренчерными завесами ,или автоматически опускающимися перегородками и т.п.
ibnsafar
Статья 88 Тех.регламента ПБ: "Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека."
То есть, в пределах здания или этажа надо выделять помещения по группе функциональной пожарной опасности (можно не разделять подгруппы). А тип п/п преград и их огнестойкость смотрите по СП "Предотвращение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."