Жозель
Нужна газогенераторная установка поршневая, мощностью не менее 350 кВт, нахожу только крупногабаритные. Мне нужно найти компактную (длина 2500-3000мм)до 370 кВт , подскажите, может кто знает?
timmy
Вы все габариты напишите, а то мож вы в ширину габарит больше, чем в длину имеете. А так дизель можно на газ переделать и все
Valerik_d
Чем компактнее, тем хуже условия охлаждения. Плюс к габаритам, указанным производителем, добавьте габарит системы выхлопа/утилизации тепла, коммуникации подвода газа, электрические коммуникации, на все эти системы есть свои допуски по допустимым расстояниям от ограждающих конструкций и иных систем.
Ищите машину с компактным двигателем (типа V6, а не рядный R6)
А переделывать дизель в газовую машину слишком непросто, тема недавно обсуждалась. Да и габарит выростет.
И данных не хватает: выделяется ли помещение или контейнер на территории? Будет ли утилизация тепла или греем воздух (здесь габарит увеличат системы доп охлаждения)? Ну и напряжение на выходе влияет на габарит генератора, плюс щкаф управления и синхронизации. И т.д.
Alex_
Когенерационных установок в энергоузле должно быть несколько. На габаритах помещения в этом случае не экономят.

Одна - единственная машина ставится только в том случае, если она предназначена для резервного энергоснабжения не самого ответственного объекта.
Это другое дело. В этом случае не нужно утилизации тепла и Вы обязательно найдете завод (заводы), причем как у нас, так и за границей, которые изготовят Вам облегченный вариант под Ваши габариты. Все равно такие вещи исключительно заказные.
kvm_auditor
До конца года должны нам установить газогенераторную установку на 850 кВт (пока только половину). Буду держать всех в курсе событий. Объект- птицфабрика. Подробностей пока не знаю, т.к. все как снег на голову свалилось. wink.gif
kvm_auditor
Ну вообщем то есть о чем сообщить. Начну с отчета
Цитата
Установка и запуск в работу газогенераторной установки БКГПЭА-800. За период с 29 декабря по 1 февраля израсходовано природного газа 55865,16 нм3, выработано электрической энергии 235604 кВт*час. Экономия составляет 521120 руб.
Установка работает в пуско-наладочном режиме с 29 декабря 2015 г.

Работает пока нестабильно, устраняем косяки и недочеты. По договору находиться у нас в аренде, отчисляем за аренду+выработка ТЭ, порядка 60% от экономии. Хотя вся инфа по на бумаге и циферке проходят мимо меня. Головная боль в обслуживании, т.к. персонал толком не обучили, оплаты мужикам нет, соответсвенно и желания sad.gif Засадили все на старое оборудование в ТП, пошли нагревы, вообщем аут полный wink.gif Для того чтоб привести все в порядок нужна реконструкция ТП, пока решаем. Общая схема такова: газогенераторная установка подсоединена на ТП-1 (с 2-мя силовыми трансами на 1000 кВа) в РУ-0,4 кВ на СШ-2. . Пока нет второй газогенераторной установки, принято техническое решение, что через секционник по 0,4 кВ обратной трансформацией через 2 трансформатора ТП-1 по сети 6 кВ подается в сеть генерируемая электроэнергия, которая распределяется по промплощадке. Может для кого мудрено задавайте вопросы, постараюсь ответить. Ну а пока скриншоты с монитора работы установки, на котором можно наблюдать он-лайн работу системы (в т.ч. с удаленного рабочего стола)