Naion
Доброго времени суток!!
Объект: База хранения пропана, 40 цистерн по 100 кубов, открытая площадка около 4 600 квадратных метров.
Подскажите, пожалуйста, что с ней делать helpsmilie.gif ?? Нужно ли тушить, как и чем??
В каких нормативах можно найти эту информацию??
Sindarkon
Размещение и совместное хранение: ППБ 01-03, ФЗ-123, СП4.
Пожарная безопасность: ПБ 09-566-03.

В качестве справочной информации можете рассмотреть прикреплённые документы: Нажмите для просмотра прикрепленного файла