Fisher_dm
Ситуация такая.
Здание гостиницы, высота от проезда пожарной машины до низа открываемого витража (выход на открытую террасу из каждого номера) 27,5 метров.
Все вроде хорошо, но пожарники не принимают.
Все террасы ограждены перилами, и эти самые перила высотой 1,2 м, т.е. лестница пожарной машины
будет ставиться на эти самые перила и соответсвенно высота будет 27,5+1,2 = 28,7 м со всеми вытекающими последствиями!

Я так понимаю что тут не отмазаться никак?

И всем на будущее - не делайте так laugh.gif
EJIEHA
Если ситуация спорная, решают в сторону ужесточения. Проверено.
Sindarkon
Цитата
Я так понимаю что тут не отмазаться никак?

По нормам правы Вы, по логике - пожарные.