Цитата(Blondin @ 28.6.2011, 10:09)

Здравствуйте ситуация такая:
Здание высотой 14 м, система пожаротушения спринклерная, расход составил 14,5 л/с, необходимый напор насоса при 14,5 л/с, нужен ли при 30 метрах жокей насос?
Если при срабатывании спринклера гарантийный напор в сети горводопровода (подтвержденный техусловиями) может обеспечить срабатывание сигнальных датчиков на узле управления ,от которых будет включаться пожарный насос, то можно обойтись без жокея. При таком решении особое внимание следует уделить пунктам 5.8.6 и 5.8.7 СП5.13130.2009