Добрый день!
На объекте необходимо сделать систему диспетчеризации котельной.
Котельная состоит из 3х котлов Vitotronic 100 и 1 Vitotronic 333
В сети Lon стоит преобразователь AnyBus Modbus TCP - Lon.
По Modbus TCP данные передаются на компьютер с WinCC (Siemens)
Возникает проблема. Откомисив проект нашего устройства с котлами и выставив флаг котлов nciNetConfig = Local все работает. Однако после выключения питания котла (Vitotronic 333) он переконфигурирует сеть и сбрасывает связи с AnyBus.
Кто с этим сталкивался? Благодарю за помощь