polegaeva
15.7.2011, 9:56
Уважаемые специалисты, при проектировании автоматического пожаротушения конвейера, столкнулись с вопросом. Дренчеры ДВГ расположены на трубопроводе горизонтально, трубопровод идет с уклоном 0,005. Т.к. конвейер большой протяженности, перепад в отметках составляет 400 мм. Дренчеры располагать по уклону трубы или они должны находиться на одной высоте над конвейром? Где об этом можно почитать?
Перепад 400мм - не страшно. Устанавливайте дренчеры под перекрытием, как вам удобно.