Полная версия этой страницы:
фильтр на систему отопления
Господа, кто ставил подобное, имеется в виду не грязевик, а большая металлическая колба (или пластиковая) с картриджем внутри? какие могут возникнуть сложности? система планируется замкнутая (переделанная из ЕЦ, естественно, грязи много).
Игорь Борисов
2.9.2006, 10:51
ИМХО - создаст очень сильное сопротивление... неприемлимое для циркуляции... разве что паралельно прямому участку его воткнуть, для уловления мелкой грязи...
сделайте грязевик-отстойник по-больше, чтоб скорость в нём гарантированно падала до нуля....
и потом, замкнутую систему можно и промыть предварительно.
Ставили нечто-то подобное на узле ХВС- 3-х механическая очистка:
1-2 ступени: фильты(2шт) Honeywell(с обратной промывкой)-сетка 200мкм. и 50мкм;
3 ступень фильтр (картридж) -5мкм
Вода на вводеХВС очень и очень грязная-пятна мазута, пенька, какие-то личинки, много окиси железа. Весь этот коктейль подается из скважины в систему ХВС.
Фильтры Honeywell супротив мазута не справлялись, а тот тканевый (5мкм.) на глазах чернел
короче намучались. А перед проектированием запросил ТУ на воду-заполучил полное соответствие
ГОСТу
систему насколько можно промыл водой, но все равно боязно.
Игорь Борисов
2.9.2006, 13:50
Цитата(zr84 @ Sep 2 2006, 12:19 )
Ставили нечто-то подобное на узле ХВС- 3-х механическая очистка:
Дык, на ХВС это легко... давленице перед фильтром приподнял и все... а на циркуляции - где насос дает небольшой перепад... и датчики перепада прийдется тогда заводить уже после фильтра, а то перед фильтром он вам ПОКАЖЕТ...
Цитата
систему насколько можно промыл водой, но все равно боязно.
мойте не водой, а спец.растворами. водой систему не отмоешь.
Хотелочь уточнить - имеется в виду сетчатый магнитный фильтр или что-то другое?
Добавлено - 12:07
В своей практике устанавливаем фильтры в соответствии с п.4.37 СП 41-101-95 (перед теплообменниками и механическими водосчетчиками). т.е. фильтр устанавливаем на обратном трубопроводе системы отопления на вводе в ИТП, на подающем трубопроводе тепловой сети, на подающем трубопроводе системы ХВС, на циркуляции ГВС. Опыт эксплуатации показывает, что сие уберегает от повышенгного загрязнения теплообменники, а также благотворно влияет на долговечность работы насосов.
а что за спец. раствор, просветите?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.