Сергей Валерьевич
26.3.2012, 8:15
Доброе время суток.
Предупреждаю сразу, вопрос "немного" не в тему форума, но прошу не пинать..
Как всегда, клиенты озадачивают.. Прослышали где то, что я занимался системами согласно "Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення", знаменитый приказ 288.
Занимался в основном химией и нефтью.
Есть там пунктик: "Крівлі великої площі, що побудовані з використанням вантових, арочних та інших несучих конструкцій."
А в ТЗ у зака указано контроль: "аномальних змін геометричних параметрів різноманітних споруд". Видать насмотрелись, как рушатся крыши торговых всяких да бассейнов под толщей снега.
Вот у клиента и "появилось" (по доброй подсказке МЧС) желание разработать эту систему для планируемого склада. Сооружение стандартное, небольшой складик (192х114х9 м) с фермами, пролет по 6 м, укрыт метало профилем (в проекте так), угол уклона 2,5%.
Вот и сушу голову. какие датчики туда влепить, да еще желательно с адресацией каждого.
думаю в строну тензодатчиков каких, аль лучом провис контролировать.. Может кто уже видел такие чудо датчики?
[size=4][/size]
Перевели бы уж.. а то некоторые слова не понятны

Есть емкостные датчики обнаружения предметов.... с расстояние чувствительности 2-3-5 см. может их снизу крепить так, чтобы прогиб кровли на них не действовал и при приближении кровли к датчику он сработает и пошлет сигнал.... как вариант - концевик поставить...
Сергей Валерьевич
26.3.2012, 9:01
вот нашел
http://www.ntpgorizont.ru/systemIND3.html Насколько знаю, то эти системы требуют два уровня сигнала, предаварийный и аварийный..
Доброго времени суток
Самый надёжный способ это наклеить тензо датчики на критические места и снимать с них показатели и обробатывать их софтом.
Сергей Валерьевич
27.3.2012, 10:36
Цитата(ARTEM_1 @ 27.3.2012, 10:23)

Доброго времени суток
Самый надёжный способ это наклеить тензо датчики на критические места и снимать с них показатели и обробатывать их софтом.
Если б знать, где упаду, соломку б подстелил... Как определить эти места? при обильном снегопаде нагрузка не хилая на крышу будет.
Вот передали эскизы..
Датчики можно наверное все применить которые связаны с перемещением, но вопрос другой. Как произвести наладку данной системы? как ее оттарировать? Ведь наверно необходимо будет определить максимальную нагрузку при которой крыша деформируется, но не рушится. Потом значение при котором рушится

Или собирать статистику? Год здание отстояло, в снегопад не развалилось, значит примем это за норму? А если кроме шуток, то наверно проектировщики должны знать как можно нагрузить данную конструкцию и деформации допустимые у балок и прочих строительных элементов. Может их надо спросить чтобы указали на точки съема смещений. В этих местах и производить измерения, а сигнализировать когда изгиб, например балки, приближается к значению превышающему допустимое.
Сергей Валерьевич
27.3.2012, 16:43
Вот и озадачил архитекторов этим, думают, считают.
Почитайте про СМИК. Есть объект где козырек в прошлом году "поймали" в процессе падения, т.к. строители съэкономили на болтах. Стояли инклинометры.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.3.2012, 17:43)

Вот и озадачил архитекторов этим, думают, считают.
Не тех озадачили.Считают не архитекторы, а конструктора. ВОт к ним и стоит адресовать эти вопросы.
Сергей Валерьевич
28.3.2012, 16:39
Цитата(Vasiliy @ 27.3.2012, 16:55)

Почитайте про СМИК. Есть объект где козырек в прошлом году "поймали" в процессе падения, т.к. строители съэкономили на болтах. Стояли инклинометры.
А ссылочку можно?
Чтоб понять чем мерить, надо (ну, лично мне, например) понять что мерить: метры, сантимеры, миллиметры, микроны...Это раз. Крыша на улице. На улице холодно (минус). А электроника работает на плюсе - это два...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.3.2012, 17:39)

А ссылочку можно?
Там стояли такие
http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33...nk/ink_600.html Устанавливались на площадки приваренные к конструкциям.
Сергей Валерьевич
29.3.2012, 8:58
Цитата(Usach @ 29.3.2012, 7:00)

Чтоб понять чем мерить,
однозначно только под крышей.
Цитата(Vasiliy @ 29.3.2012, 8:17)

Там стояли такие
http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33...nk/ink_600.html Устанавливались на площадки приваренные к конструкциям.
Спасибо за информацию, думаю, вполне работоспособная система будет с ними