Себастьян
Здравствуйте!
как вы считаете по следующему решению
есть здание, тепловой пункт с элеватором струйным
Сантехник обслуживающий здание хочет поставить насос циркуляционный на обратку чтоб лучше протягивало порядком заросшую систему в том числе концевые стояки
насколько это эффективно ли
испытатель
Улучшит. Но, как утверждал кинематографический Афоня:"Да тут всю систему менять нужно"
HeatServ
Да, хорошо работает, но если промывка идёт из телосети, то лучше насос на подачу после элеватора. Гидравлически это одно и то же.
Единственное что пытаться анализировать такую схему можно не пытаться, потому как в стройную теорию такая схема не ложится. Но на практике работает отменно.
Altelega
У Лямаева есть немного описание таких усатновок... из книжки прошлого века... "Гидроструйные насосы и установки" 1988г
(на 150 стр. уже начинаются выводы)
Цитата
5.2. Методика расчета и основные показатели циркуляционных установок с гидроструйными и лопастными насосами
...
Для обеспечения оптимальной работы установок необходимо, чтобы гидроструйный насос работал в режиме, соответствующем
максимальному КПД. Эгим условиям на его характеристике (см.рис. 1.13) соответствуют точки, лежащие на линии оптимальных
режимов (см. п. 1.2). Эта линия пересекает кривые u = const в точках, соответствующих определенным значениям dPc/dPр (безразмерный перепад абсолютных гидростатических давлений :/ ) и dг/dс (отношения диаметров горловины и сопла).
....
Честно говоря, на практике не видел и трудно понять... Помоему, любой по производительности насос не засунешь (без свиста)...

Факт, в том, что такое было в истории, т.е. может применяться smile.gif ...и применяется.
HeatServ
Подобрать насос чтобы он работал "заодно" с элеватором в широком диапазоне значений G1 просто невозможно, поэтому на практике установка насоса имеет целью лишь обеспечить необходимую циркуляцию, сам элеватор остаётся лишь как ограничитель максимума и защита системы при перебоях с питанием. Кривовато конечно в целом, но работает и себя оправдывает. Этой зимой теплоузел сожгли нехорошие люди в морозы и хоть бы что, переключили ГВС на обратку и так и работал пока новое обордование не пришло.
Себастьян
Спасибо вам добрые хлопцы, за переданный опыт. Подберу насосик по G= расчетному для системы отопления, по Н примерно = потерям в системе с учетом зароста.
HeatServ- "переключили ГВС на обратку и так и работал пока новое обордование не пришло." это как ? из обратки отопления в гвс?
HeatServ
Цитата(Себастьян @ 30.3.2012, 4:18) *
HeatServ- "переключили ГВС на обратку и так и работал пока новое обордование не пришло." это как ? из обратки отопления в гвс?
Да, у нас водоразбор открытый.