Цитата(Караджи В.Г. @ 4.6.2012, 12:06)

По поводу оптимального выбора вентилятора, статического и полного давления и т.п. особо распространяться не буду. У кого есть желание, все такие вещи написаны в нашей книжке, которая висит на сайте АВОК. Если возникнут какие сложные вопросы, можем ответить здесь.
С уважением, В.Г.
После прочтения книжек пришла к выводам, в правоте которых не уверена. Если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста, их и некоторые вопросы..:
Предположим, имеется сеть с потерями 410 Па и требуемым расходом 2000м³/ч. Необходимо подобрать вытяжной канальный вентилятор Systemair, диаграммы в каталоге даны для статического давления Ps.
Вариант 1. Работа только на всасывание, т.е. вентилятор расположим в конце сети, последним её элементом. В таком случае типоразмер вентилятора следует подбирать по
Ps = ΔРвс =
410 Па (статическое давление вентилятора должно быть равно потерям во всасывающей сети).
Вариант 2. Работа и на всасывание, и на нагнетание, т.е. вентилятор расположим посередине сети, после него воздуховоды. В таком случае типоразмер вентилятора следует подбирать по Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с) (статическое давление вентилятора должно быть равно потерям во всасывающей и нагнетающей сети минус разница динамических давлений вентилятора (на нагнетательном патрубке вентилятора) и сети (на выходе из сети).
Будем выбирать вентилятор 60-35. Воздуховод после вентилятора постоянного сечения 600х350, т.о. площадь сечения выхода из сети 0,6*0,35 = 0,21 м² (v = 2000/0,21/3600=2,64 м/с).
Судя по картинке в каталоге
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, сечение выхода вентилятора 60-35, не 0,6м * 0,35м, а примерно в 4 раза меньше, т.е. 0,21/4 ≈ 0,0525 м² (v ≈ 2000/0.0525/3600≈10,6 м/c). Таким образом:
Вариант 2.1 Если сечение выхода из вентилятора меньше сечения выхода из сети, то подбираем по величине
Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с) ≈ 410 – 1,2*10,6²/2 + 1,2*2,64²/2 ≈
347 Па (правда, в таком случае, если выходом из вентилятора действительно считать то маленькое сечение, то у расширения этого сечения в 600х350 внутри вентилятора должно быть сопротивление ΔРрасш, и Ps = 347 + ΔРрасш… , а также в таком случае следует учесть и сопротивление сужения перед вентилятором (ни площадь входа, ни выхода из вентилятора, ни сопротивления ΔРрасш/ΔРсуж неизвестны)
Вариант 2.2 Если сечение выхода из вентилятора считать всё же равным 0,6*0,35=0,21 м², т.е. равным сечению выхода из сети, то вентилятор подбираем по величине
Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с) = ΔРс =
410 ПаВариант 3. Работа и на всасывание, и на нагнетание, после вентилятора только диффузор – переход с сечения 600х350 на большее. В таком случае типоразмер вентилятора следует подбирать по Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с), где (Pdv – Рд.с) положительная величина Х, т.е. Ps = 410Па + ΔРрасш – Х. Применение диффузора позволит уменьшить типоразмер вентилятора в том случае, если потери в нем (диффузоре) не превысят разницу динамических давлений вентилятора и сети.
Вопросы:
Выходит, в любом из случаев при работе только на всасывание или на всас и нагнетание требуемое Psv ≤ ΔРвс…?
Какой всё-таки из вариантов 2 (2.1 или 2.2) правильный?