возникла необходимость посчитать импульсы со счетчиков газа Гранд в KNX, количество счетчиков 4 шт. Импульсный выход которого не просто замыкает контакты, а сам выдает напряжение импульса от 2,7 до 3,7В. Стандартные бинарники воспринимают на входе от 8-10В, поэтому не подходят. Так еще есть и другие требования от производителя этого Гранда:
Параметры выходного импульса:
амплитуда 2.7-3.7В;
длительность 0,7-1,5мсек
Сопротивление нагрузки –не менее 100кОм
Думал между импульсным выходом и бинарником поставить релюшку, так у катушки реле сопротивления 100кОм нету, да и дрительность импульса не велика - релюшка может и не успеть замкнуться.
Если поделитесь идеями, то буду очень и очень благодарен. Только не надо предлагать менять счетчики