Summer11235813
4.2.2013, 8:47
Добрый день. Возникли проблемы при диммировании обычных ламп накаливания. Использую диммер Lingg & Janke DIM4FU300-IP-OH Universal-Dimmer 4-fach, 4 x 300 W/VA, при диммировании возникают мерцания, как-будто кто-то в сети использует электросварку, но при 0 или 100 % этого нет или мои глаза этого не видят. Помогите в чем может быть проблема
Проверьте ток на 100%: возможно производитель ламп занизил номинальную мощность (у меня так 1 раз было) - отсюда диммер может быть перегружен.
2. Попробуйте диммировать 1 лампу 60 Вт на каждом из каналов, чтобы убедиться, что с небольшой нагрузкой нет мерцания.
3. Попробуйте ту же нагрузку подключить через другой диммер. Если всё в порядке, диммер DIM4FU300 - на гарантийный обмен.