Майкл Ушаков
Есть станция ВНС с ЧП АВВ АCS310 0,75 кВТ. Управление 3-мя насосами производится через контроллер, датчик давления подключен к ЧП и с него по встроенному RS-485 выдает показания на панель и контроллер. Станция работает, но проблема заключается в том, что мощности насосов не хватало, поставили более мощные, 0,75 кВТ заменили на 4кВТ, и при этом поменяли ЧП, но вместо АВВ АCS310 4кВТ купили АВВ АCS350 4кВт., и доп модуль модбас адаптер FMBA-01. Поменял ЧП, ввёл параметры по датчику 4-20мА, подключил к контроллеру по RS-485 через FMBA-01. Контроллер ЧП видит, а датчика нет. Параметры все вводил через базовую панель. Есть там ещё такая интересная штука как копирование параметров, но действует она только на ЧП одной серии, т.е. с АВВ АCS310 на АВВ АCS350 не копирует, так как разные группы параметров. Пробовал подключаться к ЧП через комп по RS-485, через АС4, программулина DriveWindow Light 2.93 и 2.7, не получается. Помогите советом кто нибудь. Заранее благодарен.
Sergey K.
Какой у Вас используется ПИД-регулятор? Самого ПЧ или контроллера? В принципе, сигнал с датчика на ACS350 можно увидеть несколькими способами. Вам какой нужен:
- величина сигнала на аналоговом входе (параметр 0120 или 0121)
или
- текущий сигнал обратной связи ПИД1 (параметр 0130)?