Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытания систем отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Anton72
Мне рассказали, что в каком-то СНиПе есть описание, что если система отработала несколько часов(суток) под рабочим давлением, то можно считать, что система пришла испытания.
Ситуация в следующем: в новогодние праздники надо было срочно реконструировать отопление в 2х группах детского сада. сделали горизонтальную разводку под заливку пола, никто не захотел приехать на гидравлику(праздники!!!), а строители как всегда, у них то же срок до конца праздников. Залили пол. Теперь служба заказчика требует испытания! по СНиП 3.05.01-85 п.3.9. Помогите!
Dede
испытания бывают разные. Вам какие нужны? )
Anton72
Гидравлические
Dede
72 часа под рабочим давлением и проектными параметрами это комплексное опробование, об этом и о другом при сдаче можно почитать в ПТЭ ТЭ п. 2.4
а вот по гидравлике, тут вам затрудняюсь что то советовать, поторопились вы трубы заливать
Anton72
На герметичность
SHULT
А чего боитесь то, сделайте как они хотят, если она отработала и утечек не было то всё будит в порядке скорее всего. А если не секрет что за трубы в пол залили (материал)?
Anatol
Цитата(SHULT @ 13.2.2013, 14:34) *
если она отработала и утечек не было то всё будит в порядке скорее всего.

Я бы не стал, так убедительно утверждать !! smile.gif

SHULT
А я и не утверждаю, я предпологаю rolleyes.gif , для утверждений мало инфы.
trollercon
При гидравлике положен осмотр швов...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.