Бочарик
Ув. тов. подскажите пож-та в СП 7.13130 п.7.2 сказано

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
-из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);

У меня высота здания 28,5 м это значит что уже надо делать дымоудаление? Или этими 0,5м можно пренебречь?
exe.34
Как думаете, у вас получиться обосновать это экспертизе?
Бочарик
Думаю нет. увы.... sad.gif