Добрый день!Товарищи,прошу подсказать,а то уже ум за разум заходит. Есть пром.площадка, расположенная в районе с сейсмичностью 8 баллов, с 1 источником водоснабжения (скважина на территории),раздельные системы противопожарного, питьевого и поливочного водопроводов.
Вопрос №1: согласно СниП в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов при использовании 1 источника надлежит предусматривать двойной объем на пожаротушение. При категории пожарной опасности В максимальный срок восстановления пожарного запаса должен быть не более 24 часов. Имеется ли ввиду полный двойной противопожарный запас либо можно основной объем восстановить за 24 часа,а дополнительный-за, допустим,36 часов?просто проблема в том,что дебит скв. не позволяет заполнить полный двойной объем за 24 часа(((а второго источника не дают.
Вопрос №2: опять-таки согласно СНиП при такой сейсмичности соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства м/у соседними резервуарами общ.камеры переключения. Т.е. получается,что я должна вести и в пожар- и в питьевые резервуары по 2 нитки с магистрального водовода? blink.gif либо можно на х/п резервуар сделать одиночное ответвление и дальше уже раздвоиться и в кажд.резервуар зайти своей ниткой?
Serg Ivanov
1. Имеется ввиду полный. Отступления можно согласовать с пожарными.
2. Не понятно. Схемы надо.