Добрый день, уважаемые специалисты!
В проекте водоснабжения предусмотрен регулятор давления прямого действия "после себя" с 50 до 10 кгс/см2. Трубопровод и арматура до регулятора давления на PN 63, после регулятора PN 16.
После регулятора давления стоит предохранительный клапан PN 16 кгс/см2 (17нж13нж). Правильное ли это решение, то что предохранительный клапан на PN16? Начальник говорит, что нужно ставить предохранительный клапан на PN63, мол если не сработает регулятор давления тогда предохранительный должен выдержать 50 кгс/см2, но тогда где логика, ведь трубы и арматура после него на PN16. Дайте свои соображения, как будет правильно?
karuzo
Правильно PN-16 т.к. у вас 50\10 в обычном режиме. В аварийном режиме ваш клапан должен открыться при давлении 10.5-11 атм.Так его проектируют, а дальше давления уже фактически нет.
timofeyprof
предохранительно-сбросной клапан спасет систему при кратковременном превышении давлении. На случай выхода из строя регулятора прямого действия можно поставить предохранительно-запорный клапан
tchibo
Цитата(karuzo @ 5.6.2013, 16:26) *
а дальше давления уже фактически нет.


т.е. все избыточное давление будет сбрасываться через предохранительный клапан и не будет давить дальше него? А дальше идет переход на ПЭ трубу, труба длиной около километра. Я уже сам засомневался, если регулятор давления не сработает, не порвется ли там все что на PN16? Еще есть задвижка с эл.приводом до регулятора давления, она закрывается при превышении давления после регулятора выше 11 кгс/см2, время закрытия 30 сек. За 30 сек думаю там может произойти все, вплоть до убийства...