Пришло замечание экспертизы: "Теплотехнический расчёт выполнить с учётом коэффициента однородности"!
Я к своему стыду всегда делал расчет без этого коэффициента и если честно вообще не слышал про такое!
Подскажите пожалуйста как считать? Или может у кого есть готовый расчет, для наглядности?
Заранее спасибо!
timofeyprof
СП 23-101-2004 табл. 6
и как продолжение можно глянуть СТО 00044807-001-2006 табл.8 (на этот СТО также эксперты ссылаются при проверке раздела энергоэффективность)
Sacred
Цитата(timofeyprof @ 19.7.2013, 17:53) *
СП 23-101-2004 табл. 6
и как продолжение можно глянуть СТО 00044807-001-2006 табл.8 (на этот СТО также эксперты ссылаются при проверке раздела энергоэффективность)


Спасибо!!!
А как теперь это в расчете оформить???
Wiz
Цитата
А как теперь это в расчете оформить???

Посчитанное сопротивление теплопередачи, умножаете на данный коэффициент, получаете уменьшенное сопротивление теплопередачи с учетом этого коэффициента.
Далее все как обычно. Проверка нового сопротивления на удовлетворение трех условий и пересчет теплопотерь.
Gruz1709
А следом исправление нагрузок на системы отопления и полная переделка проекта wink.gif