Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет вентиляции совмещенной с кондиционированием
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
Hekypuwb
Уважаемые господа!
Возник вопрос: В расчете вентиляции на ассимиляцию избытков явной теплоты, есть температура наружного воздуха (tн) (принимается по параметру А +27С), если стоит кондиционер, то в расчете эта температура уменьшится или останется прежней?
L=(3,6*Q)/(1,2(tвн-tн))
Если уменьшить tн до 20С, то расход воздуха уменьшится в 2 раза. Возможно ли так сделать и правильно это будет?
JJJJ
Цитата(Hekypuwb @ 25.7.2013, 4:56) *
Уважаемые господа!
Возник вопрос: В расчете вентиляции на ассимиляцию избытков явной теплоты, есть температура наружного воздуха (tн) (принимается по параметру А +27С), если стоит кондиционер, то в расчете эта температура уменьшится или останется прежней?
L=(3,6*Q)/(1,2(tвн-tн))
Если уменьшить tн до 20С, то расход воздуха уменьшится в 2 раза. Возможно ли так сделать и правильно это будет?

Если стоит кондиционер, то это уже кондиционирование.
И температура наружного воздуха принимается по параметру "Б".
И конечно же она будет выше +27С.