Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубина установки гидранта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Elenk_@
Добрый день всем.
Вопрос в следующем:
Участок сети производственно-противопожарного водопровода проложен на глубине 5,5 метров. На данном участке необходимо установить пожарный гидрант.
Максимальная высота гидранта 3,5 м.
Расстояние от крышки люка до торца стояка должно быть 150 до 400 мм.
Можно ли как то нарастить стояк ?
Mozarello
http://ingazteh.ru/opisanie/Gidrant-AVK-po...j-GOST-8220-85/


гидрант 4 метра. почему бы еще удлинитель 1 не поставить. наверно надо у них спрашивать
Elenk_@
Цитата(Mozarello @ 12.8.2013, 16:16) *
http://ingazteh.ru/opisanie/Gidrant-AVK-po...j-GOST-8220-85/


гидрант 4 метра. почему бы еще удлинитель 1 не поставить. наверно надо у них спрашивать

я вот тоже на них только что наткнулась...но как то только вот эта фирма и предлагает надстройку...а больше ни укого ничего подобного нет....
Проблема в том, что история московская...а в столице свои устаканившиеся законы rolleyes.gif вот и хотелось бы узнать уже работающие варианты
rkobzov
Elenk_@ вас смущают гидранты AVK? Поверте с их согласованием у вас проблем не будет, вариант отличный. В Москве давно их ставят, а Питер почти весь под AVK smile.gif
Водяной
Цитата(rkobzov @ 14.8.2013, 21:10) *
Elenk_@ вас смущают гидранты AVK? Поверте с их согласованием у вас проблем не будет, вариант отличный. В Москве давно их ставят, а Питер почти весь под AVK smile.gif

+1...решение нормальное
Elenk_@
Спасибо) учту на будущее!
А пока изменила немного профиль и уложилась в стандартный гидрант 3500 smile.gif
Водяной
гидранты не делают большой длины потому, что сети водопровода технически не рационально укладывать на глубинах грубо 4 и более метров...частные случаи, наверное бывают....но можно и в местах установок гидрантов подниматься до приемлемой глубины...

А пока изменила немного профиль и уложилась в стандартный гидрант 3500 - - -ну вот типа того))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.