pelikan1990
добрый день. подскажите, пожалуйста, где посмотреть нормы для сброса условно чистого стока (есть загрязнение - соли) в ливневую канализацию. ливневка проходит по территории предприятия проектируемого. сток - после na-катионитого фильтра (промывка). решили отвести в ливневку. но не могу найти нормы по очистке стока.
andrey R
Нельзя сбрасывать промсток в ливневку, прикрываясь фиговым листком якобы "условно-чистых"
pelikan1990
это не пром сток. это была сначала питьевая вода ее умягчили. потом промыли фильтр и в ней просто много соли.
andrey R
Это именно промсток, "хвост" водоподготовки
pelikan1990
Цитата(andrey R @ 17.9.2013, 12:20) *
Нельзя сбрасывать промсток в ливневку, прикрываясь фиговым листком якобы "условно-чистых"

а что же тогда делать с таким стоком? куда его? какие варианты?...
andrey R
Тут не раз это обсуждалось, поищите по форуму.
Если кратко, то в хозбыт, если на выходе в смеси с прочими не превысите ПДК по солесодержанию. Если превысите, то... всё печально
pelikan1990
Цитата(andrey R @ 17.9.2013, 13:30) *
Тут не раз это обсуждалось, поищите по форуму.
Если кратко, то в хозбыт, если на выходе в смеси с прочими не превысите ПДК по солесодержанию. Если превысите, то... всё печально

искала по форуму. не нашла(

http://docs.cntd.ru/document/801101735

для приема в хоз-быт отсюда пдк брать? расод от К1 на предприятии небольшой. с ним рассчитать смесь надо да?
andrey R
Цитата(pelikan1990 @ 17.9.2013, 11:35) *
для приема в хоз-быт отсюда пдк брать? расод от К1 на предприятии небольшой. с ним рассчитать смесь надо да?

Для Екатеринбурга - отсюда smile.gif
Да, с ним, если водоканал не упрётся, там тоже мудрецов хватает.
pelikan1990
Цитата(andrey R @ 17.9.2013, 14:05) *
Для Екатеринбурга - отсюда smile.gif
Да, с ним, если водоканал не упрётся, там тоже мудрецов хватает.

а есил не сложно расскажите про ливневую. почему туда нельзя? чем подкреплено это
andrey R
Потому, что это промсток, ему место в К1.
Если хотите формализма - посмотрите солесодержание в рыбхозе, его требуют от ливневки