tokima
Здравствуйте, если у кого есть опыт по проблемме просветите. В котельной на котлах ДЕ и атмосферном деаэраторе решили сделать подогрев воды на него с ХВО с помощью фисоника. Два ТСА в параллель , на пар регулирующий клапан, датчик температуры на выходе. Прбовали запустить без регуляторов , в ручном режиме, получается какая-то шняга. Работает только так: один фисоник нагревает , другой без пара как подпитка (иначе не хватает воды). Вода на входе 0.5МПа , пар 0.1МПа , на выходе вода 0.15МПа температура 90 С. Для одного котла в малом режиме хватает. Но работает только до тех пор пока деаэратор не перепитается , как только рег. клапан закроется, так фисоник затыкается , расхода нет и холодная вода передавливает пар.

Если кто сталкивался с таким вариантом подогрева воды с ХВО подскажите.
Лыткин
Цитата(tokima @ 7.10.2013, 19:24) *
Здравствуйте, если у кого есть опыт по проблемме просветите. В котельной на котлах ДЕ и атмосферном деаэраторе решили сделать подогрев воды на него с ХВО с помощью фисоника. Два ТСА в параллель , на пар регулирующий клапан, датчик температуры на выходе. Прбовали запустить без регуляторов , в ручном режиме, получается какая-то шняга. Работает только так: один фисоник нагревает , другой без пара как подпитка (иначе не хватает воды). Вода на входе 0.5МПа , пар 0.1МПа , на выходе вода 0.15МПа температура 90 С. Для одного котла в малом режиме хватает. Но работает только до тех пор пока деаэратор не перепитается , как только рег. клапан закроется, так фисоник затыкается , расхода нет и холодная вода передавливает пар.

Если кто сталкивался с таким вариантом подогрева воды с ХВО подскажите.

На сегодня самый нормальный вариант деаэрации воды это атмосферные деаэраторы СВД с рециркуляцией воды (поддержание постоянного расхода через колонку). Выбираете колонку на максимальный расход, делаете рециркуляцию. Деаэрированная вода ходит по кругу, а насос отбирает сколько необходимо. Температура воды на входе в колонку 104-106 гр.С.
tokima
Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 10:46) *
На сегодня самый нормальный вариант деаэрации воды это атмосферные деаэраторы СВД с рециркуляцией воды (поддержание постоянного расхода через колонку). Выбираете колонку на максимальный расход, делаете рециркуляцию. Деаэрированная вода ходит по кругу, а насос отбирает сколько необходимо. Температура воды на входе в колонку 104-106 гр.С.

Вы не поняли вопроса, или я не понял ответа.. У меня нет возврата конденсата, по технологии производства. Вода на деаэратор идет только с ХВО, ее решили подогревать фисониками, установили и они нестабильно работают. Вот вопрос.
Лыткин
Цитата(tokima @ 9.10.2013, 20:15) *
Вы не поняли вопроса, или я не понял ответа.. У меня нет возврата конденсата, по технологии производства. Вода на деаэратор идет только с ХВО, ее решили подогревать фисониками, установили и они нестабильно работают. Вот вопрос.


Фисоник это пароструйный эжектор выбросите его и установите нормальный деаэратор СВД-06 с питательным баком. Воду на питательные насосы вы, наверное, из питательного бака подаёте?
Бойко
Цитата(tokima @ 7.10.2013, 19:24) *
Здравствуйте, если у кого есть опыт по проблемме просветите. В котельной на котлах ДЕ и атмосферном деаэраторе решили сделать подогрев воды на него с ХВО с помощью фисоника. Два ТСА в параллель , на пар регулирующий клапан, датчик температуры на выходе. Прбовали запустить без регуляторов , в ручном режиме, получается какая-то шняга. Работает только так: один фисоник нагревает , другой без пара как подпитка (иначе не хватает воды). Вода на входе 0.5МПа , пар 0.1МПа , на выходе вода 0.15МПа температура 90 С. Для одного котла в малом режиме хватает. Но работает только до тех пор пока деаэратор не перепитается , как только рег. клапан закроется, так фисоник затыкается , расхода нет и холодная вода передавливает пар.

Если кто сталкивался с таким вариантом подогрева воды с ХВО подскажите.


Надо рисовать схему, проставлять параметры, расходы... разбираться с правильностью подбора и схемой автоматизации... мначе "шняга"(смакуя слово) rolleyes.gif
Лучше/проще всего связаться с производителем... там считают, подбирают, налаживают..