21.2.2014, 12:06
Здравствуйте. Проектируется медцентр. Система вентиляции - планирую приточно-вытяжную установку с рекуперацией. Подача воздуха - в коридор, вытяжка - из кабинетов через переточные решетки, где сечение решоток не пройдет - приток непосредственно в кабинет. Вопрос: если во всем здании три помещения Б, остальные Ч, можно ли для притока в помещения Б использовать ту же приточную систему - т.е. приток в коридор, через переточные решетки - в помещение, или непосредственно в помещение, а вытяжка - отдельной системой, или для этих помещений нужна отдельная приточная система. ДБН В.2.2-10-2001 такого не описывает:
7.43 В зданиях учреждений здравоохранения необходимо предусматривать приточно -вытяжную
вентиляцию с механическим побуждением (или смешанную естественную вытяжную вентиляцию с
механической приточной), обеспечивающую воздушно -тепловой баланс помещений и отделений.
7.44 Вентиляция в зданиях должна исключать перетоки воздушных масс из "грязных" зон (помещений)
в "чистые".
7.57 В помещениях с приточно-вытяжной механической вентиляцией с кратностью воздухообмена
приточного воздуха более 2 в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещения. В остальных
случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности примыкания дверей.
Приток в коридоры следует делать при естественной вытяжке из кабинетов.
Если механическая ПВ, то я бы делал приток и вытяжку в кабинеты, приток в коридор от той же системы и вытяжку из грязных помещений и WC отдельными системами вытяжки
crazybadgirl
21.2.2014, 22:58
Цитата(jota @ 21.2.2014, 17:56)

Приток в коридоры следует делать при естественной вытяжке из кабинетов.
Если механическая ПВ, то я бы делал приток и вытяжку в кабинеты, приток в коридор от той же системы и вытяжку из грязных помещений и WC отдельными системами вытяжки
В нашем ДБН при механической вытяжке необходимо приток подавать в коридор. но ответ на мой вопрос о притоке грязных помещений получен - можно той же системой. спасибо
crazybadgirl
24.2.2014, 10:43
Остается вопрос в другом: Если мы подаем приток в коридор, а вытяжка из кабинетов - через переточные решетки. Сечения переточных решеток при скорости до 0,3 м/с не хватает для определенного количества воздуха. Какой вариант лучше выбрать:
1.Подавать в коридор, переточные решетки - ставим такого сечения, какого получается, а остальной воздух будет подпором, и будет попадать при открываниии двери;
2. Подавать непосредственно в кабинет (противоречит ДБН);
3.Подавать в коридор, установить решетки не в двери а в стене на то сечение которое необходимо, увеличив скорость прохождения.