Полная версия этой страницы:
Подбор 3-хходового клапана
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста какие потери давления нужно принимать при выборе 3-хходовика?
Daymonic
21.11.2006, 17:46
Потери давления на контуре который замыкается трехходовым клапаном, то есть который и регулирует трехходовик. Кстати, учтите сопротивление системы с трехходовым клапаном, когда насос на нее подбирать будете.
А к чему относятся рекомендации ESBE насчет 2-5 кПа. И что произойдет если им последовать?
Прошу прощения, соврал, они пишут 3-10 кПа.
И последний вопрос на сегодня

Какие потери берутся при установке 2-хходовика?
Цитата(К.Д. @ Nov 21 2006, 20:15 )
И последний вопрос на сегодня

Какие потери берутся при установке 2-хходовика?
Я встречал случаи от 1 до 500 кПа.
Daymonic
22.11.2006, 10:19
Цитата
А к чему относятся рекомендации ESBE насчет 2-5 кПа. И что произойдет если им последовать?
Не пойму какие 2-5 кПа. Где это написано. Клапан подбирается на систему которую он регулирует. В случае правильного подбора регулирование будет точным и быстрым.
Ну для теплового узла это может и справедливо, а что делать с котельными? Там напоры сами по себе приличные, а если еще и сети есть? Какую нибудь поселковую или районную с потерями только в сетях метров 20 тоже задирать?
Извините... если я правильно понимаю:
3х ходовые клапаны - это клапаны серии VTA, а 4х ходовые - клапаны серии VRG которые устанавливаются на один клапан - один привод серии 90 ??? И что за 2х ходовые клапаны? не могу найти описание про них в журнале ESBE
Вопрос в начале не корректен без самой схемы. Потери на клапане, равные потерям нагрузки - это частный случай.
3х ходовой клапан - который способен либо смешивать, либо разделять поток. 2х-ходовой может быть открыт/закрыт со всеми промежуточными значениями (степень закрытия), либо без оных.
4х-ходовые бывают как бе на самом деле 4х-ходовые, которые могут использоваться например в 4х трубных фанкойлах, кондиционерах "тепло-холод", тепловых насосах; и трехходовые, с "приклеенным" тройником на обратке.
а балансовый кран в системе ГВС что означает?? это запорно регулирующая арматура, которая может помимо вкл/выкл регулировать объем подачи воды? и который спасает от гидроударов в отличии от шаровых кранов??
ручная регулировочная арматура, увязывает потери давления по веткам. В ГВС о таких не слышал. ГВС не проектировал =)))
про защиту от гидроударов тоже не слышал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.