Добрый день!
Хочу посоветоваться. Прокладываю сети К2 d1000мм на глубине до 7 метров (5-7м). Грунты - мелкий песок, ср. прочности, насыщенный водой. Строители хотят применить или цилиндрические ж\б трубы, или полипропиленовые Политрон-Прокан.
По ТП СК2102-89 цилиндрические трубы ж.б на глубине от 6,0м нужно класть в железобетонной обойме. А трубы ППГТ достаточно (до 8м) положить на бетонное основание с песчаной подушкой с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения. Получается как-то "странно".
Подскажите как правильно выбрать основание и материал труб для данных условий?
Шурик 99
Добрый день!
Для того чтобы правильно выбрать основание под трубы смотрите результаты геологических изысканий! Внимание обратите на расчетное сопротивление грунта R0. Если R0 меньше 1 кгс,см2 то следует предусмотреть жб основание.
Если же оно больше 1, то следует предусмотреть гравийно-щебеночное основание и подготовку из песка. Запросите у Политрон-Прокан статический расчет чтобы правильно подобрать класс жесткости SN8 или SN16. Или напишите им письмо с вашими исходными данными они вам дадут окончательный ответ.